轴瓦温度上升 虚惊一场
8月29日下午,炼铁厂点检员打电话通知2050高炉鼓风机高速轴(电机侧)轴瓦温度升高,从10点到13点30,轴瓦温度(仪表显示)由60度上升到67度(仪表工确认仪表显示温度与实际温度相符),感觉有异音。马上到现场,进行了检测振动值,振动值较前期无明显变化,并且频谱结构也无异常,时域谱中也没有变化。所以,建议炼铁厂仪表点检员到现场进一步确认温度是否正常;经确认温度出现了偏差。造成原因是仪表接头接触电阻变大,造成温度假升;(监测温度使用的是Pt100)pt 100分度表
℃
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
℃
20
107.79
108.18
108.75
108.96
109.35
109.73
110.12
110.51
110.9
111.28
111.67
20
30
111.67
112.06
112.45
112.83
113.22
113.61
114.99
114.38
114.77
115.15
115.54
30
40
115.54
115.93
116.31
116.7
117.08
117.47
117.85
118.24
118.62
119.01
119.4
40
50
119.4
119.78
120.16
120.55
120.93
121.32
121.7
122.09
122.47
122.86
123.24
50
60
123.24
123.62
124.01
124.39
124.77
125.16
125.54
125.92
126.31
126.69
127.07
60
70
127.07
127.45
127.84
128.22
128.6
128.98
129.37
129.75
130.13
130.51
130.89
70
80
130.89
131.27
131.66
132.04
132.42
132.8
133.18
133.56
133.94
134.32
134.7
80
90
134.7
135.08
135.46
135.84
136.22
136.6
136.98
137.36
137.74
138.12
138.5
90
分度表是电阻值和温度的对应,再遇到时,可以让仪表工量测电阻值,自己对照分度表就可以知道实际温度了。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-9-1 12:58 编辑 ] 有趣啊,看到标题,还以为是什么广告的 不错!经验共享。 想一想,仪表有时候会和我们开玩笑,测振仪有时也是这样,需要剔除不可信的数据。学一点对付仪表的办法还是好的!
还有其他吗?给补充一下啊! 同意。我不止一次遇到过这样的问题,拿来的数据有问题。 哈哈!挺好!下次遇上该类事情(有)又多了些解决问题的思路。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-9-2 13:02 编辑 ] 呵呵,这个有意思,什么都有可能发生啊
页:
[1]