LZH291 发表于 2006-3-13 20:44

[讨论]商用空调中的排气管或吸气管的振动问题

本帖最后由 VibInfo 于 2016-4-21 15:08 编辑

 商用空调中的排气管或吸气管的振动问题,既有气体的脉动又有压缩机的激振,如何分析它的振型呢?

  [此贴子已经被aspen于2006-3-14 10:09:31编辑过]

NASA 发表于 2006-3-14 10:10

回复:(LZH291)[讨论]商用空调中的排气管或吸气管的...

气体的脉动和压缩机的激振和振型是没有关系的,不需要考虑

LZH291 发表于 2006-3-16 22:28

回复:(feixue)回复:(LZH291)[讨论]商用空调中的...

应用什么方法求解吸,排气管的固有频率?

vibraman 发表于 2006-3-17 08:31

回复:(LZH291)回复:(feixue)回复:(LZH291)[讨...

有多种方法可选,如下:
1.特征线法方法:计算过程中存在插值问题,数值误差比较大;
2.有限元方法:难于处理固液强耦合元件以及哥氏阻尼;
3.特征线-有限元方法:每步计算均存在液体与管道之间的数据传递,计算量较大;
4.传递矩阵方法:对于复杂管系有一定的困难;
5.谱有限元方法:动刚度矩阵的计算为复数运算;
6.行波方法
个人认为传递矩阵方法和行波方法较好。
可以参考以下两篇博士论文:
(1)张志勇:考虑固液耦合的充液管道系统振动特性及能量流研究。建议用传递矩阵方法或行波方法。
(2)Lesmez M.W.:Modal Analysis of Vibrations in Liquid-filled Piping systems.

LZH291 发表于 2006-3-23 23:06

回复:(vibraman)回复:(vibraman)回复:(LZH291...

非常感谢专家的指点。我觉得液体管道的振动与气体管道的振动区别还是比较大的。管道中气体或液体的脉动哪一个对振动的影响更大?另外压缩机提供给管道的激振频率是否就是输入电源的频率?

vibraman 发表于 2006-3-23 23:40

本帖最后由 VibInfo 于 2016-4-21 15:08 编辑

液体脉动相对气体而言对管道的振动影响大,计算时你只需要将液体密度和体积模量改成气体的就行了。

xibo73000 发表于 2006-3-24 10:14

回复:(vibraman)回复:(vibraman)回复:(LZH291...

为何要隐藏?

vibraman 发表于 2006-3-24 12:49

回复:(xibo73000)回复:(vibraman)回复:(vibra...

没有隐藏啊!没有附加任何设置

[ 本帖最后由 yejet 于 2006-10-3 16:30 编辑 ]

yxs1 发表于 2006-10-2 21:53

帐号过期怎么办?

yejet 发表于 2006-10-3 16:31

原帖由 yxs1 于 2006-10-2 21:53 发表
帐号过期怎么办?

看帖子http://forum.vibunion.com/forum/thread-19949-1-1.html