电机故障线频line frequency
经常遇到通过电机2*FL(line frequence)来判断电机的电气故障等普通电机直接与电网相连接,其线频就是电网频率,我国为50Hz
对于变频电机,电机是与变频器的输出相连接的,此时电机的线频是50Hz还是变频器的输出频率,请大家积极讨论 还真没考虑过,非常好的问题,期待专家的答复! 我觉得应该是变频器的输出频率。 小船说得对,既然已经变频了,线频率就是经过调频后的那个实际频率了。
以下就是我们单位一台电机(带调频的)gSE谱,从中可以看到,线频率是5386r/min,约45Hz。
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2009-8-27 14:00 编辑 ] 我猜测也是变频器实际输出频率
等待专家的答复
bluezaggio的加速度图谱中45Hz不能说就是线频,对于非变频异步电机来说,一般实际转速都要稍低于50Hz,线频(50Hz)是不随转速的变化而变化的。也就是说,对于非变频电机,你不能用测得的转频来代替线频,更不用说变频电机了。 电机绕组得到什么频率的电源就是什么频率 电机转子的工作转速
回复 地板 bluezaggio 的帖子
再传一张同期的速度谱,对比一下频率,如何? 回复小船:以下是同期采集的电机速度谱,速度谱上有转速一倍频、2Fl(调频后的)以及一倍频边带。供参考!
已确认对于变频电机,line frequency就是变频器的输出频率 本帖最后由 wdhd 于 2016-6-16 09:18 编辑
原帖由 jinglongwo 于 2009-9-7 09:25 发表
已确认对于变频电机,line frequency就是变频器的输出频率
yes。理论上的东西也看过,如此 那怎样才能知道这个变频器的输出频率呢?
这个变频电机的线频和转速是一个什么样的关系? 变频器的输出频率要查看变频器的参数或面板显示的输出频率呀;
线频是电机的供电电源频率和电机的转速没有直接的关系,转频是电机的旋转频率和电机的转速有关,和电机的电源频率没有直接的关系; 变频电机的转频最好现场使用转速表进行实际检测;
页: