声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2413|回复: 7

[前处理] 求助:对流和导热耦合问题的边界怎么设定?

[复制链接]
发表于 2006-4-16 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
Fluid域和Solid域之间的影子边界面仅仅设置为Couple 么?这种设置方法是不是意味着求解耦合场的时候,边界条件的设定决定了对流换热系数,不用再设定了?

本人初学,不太懂。如果设置成非耦合边界,那么Wall 和 Wall-shadow的厚度可以不一致意味着什么啊?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-4-18 23:04 | 显示全部楼层
我的也涉及到这个问题,如果不设置厚度的话,好像热量不能通过这个面,似乎被认为是绝热的了。不知道有没有高手指点阿
期待!
 楼主| 发表于 2006-4-20 20:38 | 显示全部楼层

回复:(angelhp)我的也涉及到这个问题,如果不设置厚...

我设成两个区域,一个固体区域,一个流动区域,这么做行不行啊?影子怎么回事?
发表于 2006-4-22 09:19 | 显示全部楼层
我的也是有固体区域和流体区域的,只要有固体和流体,倒入fluent时在流固交界面肯定会产生shadow的,不用管它就行了
但是我的问题到现在还没解决,我也不会设置
发表于 2006-11-17 19:35 | 显示全部楼层
你们的问题解决了吗?我现在遇到同样的问题,不知道该怎么做?shadow好像只有在一个面属于2个体的时候才会出现吧?
发表于 2006-11-17 22:17 | 显示全部楼层
楼主说的是对的,设为couple,和对流换热系数
发表于 2006-11-18 10:19 | 显示全部楼层
不用设对流换热系数吧,那个不是根据流场自己计算出来的吗?
发表于 2006-11-22 21:43 | 显示全部楼层
只设为couple,我说的对流换热系数是边界条件,呵呵

评分

1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-26 01:36 , Processed in 0.071395 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表