声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1580|回复: 14

[案例分析] 帮忙分析,dp1500多图

  [复制链接]
发表于 2012-11-7 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 fengchunlijdb 于 2012-11-7 12:51 编辑

昨天监测发现单位一台凝结水泵轴向振动大,由于刚入手半年。不敢确定是哪种原因引起的。
但是以前这凝泵的电机和机械侧就总出问题。
凝结水泵型号4N6X2 2950转,挠性联轴器
下面上图,电机外侧振动还可以,从这两图我觉得可能出现 对中问题,电机轴问题 地脚问题
电机外侧水平
M-O-h.png
电机外侧垂直

电机内侧水平
M-I-h.png
电机内侧垂直
M-I-v.png
这个是电机侧的频谱,轴向振动很大。我个人判断可能存在电机转轴弯曲,联轴器对中问题。
泵内侧水平
F-I-h.png
泵内侧垂直
F-I-v.png
泵外侧水平
F-O-h.png
这三张是机械侧内侧水平和垂直,外侧水平方向的振动,整体感觉振动还可以。
新人才接手此工作半年,领导问我能不能运行,能坚持多久。囧啊~~亚力山大,希望高手帮忙分析分析。看我分析的准确不~~
对了刚才检修班长还说今天开张票检查一下底座问题~~~
M-O-v.png

点评

轴向振动大,为什么没有轴向的频谱?是四个点的轴向都大?还是?  发表于 2012-11-8 08:20
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2012-11-7 10:46 | 显示全部楼层
冲击值大吗?建议检查一下电机、泵的轴承,看看有没有什么问题?感觉像是松动的迹象

点评

赞成: 5.0
赞成: 5
靠谱  发表于 2012-11-8 17:35
发表于 2012-11-7 10:48 | 显示全部楼层
先把地脚该紧的紧紧,如果没变化,就再把对中精度提高点!
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:59 | 显示全部楼层

轴向20道,水平4道 垂直7.8道了~~~~~~
冲击力不就是加速度能量么~~~加速度也是22mm/mes了啊
新手有些名词不太明白哈~
发表于 2012-11-7 11:08 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2012-11-7 10:48
先把地脚该紧的紧紧,如果没变化,就再把对中精度提高点!

不对中的症状应该是2倍频较高,轴向径向都比较高吗?
LZ的图里好像轴向2倍频不算高。。。。。。

我新人,不懂求大师讲解。

因为前段时间我这里有一台风机也出现了不对中(电机高1.0mm),且联轴节磨损严重的事情。等会也会发上来,求解。
所以对这个很是苦手。。。
发表于 2012-11-7 14:19 | 显示全部楼层
迷你猫 发表于 2012-11-7 11:08
不对中的症状应该是2倍频较高,轴向径向都比较高吗?
LZ的图里好像轴向2倍频不算高。。。。。。

不对中时,径向1X、2X及轴向都可能大
发表于 2012-11-7 15:00 | 显示全部楼层
建议先检查联轴器有没有缺陷,对中有没有问题。没有的话再检查有没有安装松动。
发表于 2012-11-7 16:27 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2012-11-7 14:19
不对中时,径向1X、2X及轴向都可能大


这样的啊。
是这样的,我这边最近碰到的一个风机不对中故障,使用的仪器没有检测相位的功能,只能看频谱。
发现,电机,风机四个轴承中大多数都在轴向2倍频高或者和1倍频相近,只有风机靠近联轴节的轴承轴向1倍频极高,高出2倍频数倍。
振感方面也是靠近联轴节的两个轴承振感最强,离得远的振感较小。
当时就怀疑是联轴节不对中,检查频谱时发现大量转速频率的谐波,能达到13X之多。但是最终还是因为风机靠联轴节侧轴承频谱的原因没能确定。

最后停窑打开风机点检后发现的确是风机不对中,切联轴节齿面磨损严重(电机侧较更重一些),但是齿套齿面没看到明显的磨损。
同时还发现联轴节齿面的两侧有一定的轴向磨损。如下图
3.jpg
现在整个事情的全过程还在整理中。

按理说齿式联轴节不对中时,轴转1圈过程中,会对轴向产生两次形变力,所以会有2倍频过高的现象吧。。。

评分

1

查看全部评分

发表于 2012-11-7 17:54 | 显示全部楼层
迷你猫 发表于 2012-11-7 16:27
这样的啊。
是这样的,我这边最近碰到的一个风机不对中故障,使用的仪器没有检测相位的功能, ...

复合不对中就是这个样子!
发表于 2012-11-7 22:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengchunlijdb 于 2012-11-8 07:58 编辑

凭感觉就是不对中,一般的底座问题、松动不会让轴向这么大,好好好()找正吧!
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:28 | 显示全部楼层
来汇报下最新动态,8号晚上检修拆下重新找正,然后我测量振动还大,对中问题很明显,领导要求还转。等9号白天回装2号泵,这个1号泵在停。
9号下午2号泵装上后,1号泵掉了(很危险,保护罩挡住了断裂螺栓飞出)
12号回装1号泵,重新找正并更换新的联轴器。
现在水平和垂直振动最大2道,但是电机轴向还是6道(离心泵轴向测点少,只有电机侧可以测量)
下面上图
MOTOR-IB-a.png
发表于 2012-11-13 10:50 | 显示全部楼层
海洋 发表于 2012-11-13 10:28
来汇报下最新动态,8号晚上检修拆下重新找正,然后我测量振动还大,对中问题很明显,领导要求还转。等9号白 ...

旧的联轴器的的磨损状况如何?

我记得这种泵都很小的,转到掉下来这得多厉害。。。。。。。机修工重新找正后还存在振动频谱对中不行的话问题说不定不在这哦。
不知道是不是我记错了,这种泵的大小不大,泵侧是两个轴承处在叶轮同侧位置,联轴器大多都是棉花圈类型的,在轴上还有一个机械密封防漏水。
仔细看了下1楼的图,电机水平垂直方向都有大量转速频率的的整数倍频率,可能联轴节有些许磨损,并且肯定有不对中。
不知道点检的时候有没有检查泵侧轴承的间隙大小?(简单的用手抬泵侧联轴器看能不能抬起多少也可以)
拆检的时候有没有单独实验一下电机单独转时的振动?
发表于 2012-11-13 11:11 | 显示全部楼层
联轴器故障也会出现类似频谱。
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:15 | 显示全部楼层
迷你猫 发表于 2012-11-13 10:50
旧的联轴器的的磨损状况如何?

我记得这种泵都很小的,转到掉下来这得多厉害。。。。。。。机修工重新 ...

旧的磨损我看也就螺栓附近被磨坏了......我倒是觉得检修安装的水平不行.....昨天来安装的是另外一批人,装完之后没有出现2倍频~~
两个轴承是在叶轮同侧的离心泵,不过轴上就两个轴承,加垫我也忘记是防漏水还是固定轴承了~
拆的时候测电机了振动很小。轴向1道都不到,但是一带机械转动现在就有6道了~
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:20 | 显示全部楼层
lian980888 发表于 2012-11-13 11:11
联轴器故障也会出现类似频谱。

但是这个是新换的联轴器啊~~
还有一点,运行人员说这台泵的电流还是有波动的~~~
88A,92A,98A跳动~~~
好纠结啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-29 04:34 , Processed in 0.116372 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表