声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3566|回复: 7

怎么在梁单元上加载均布荷载

[复制链接]
发表于 2006-5-9 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
我在 定义荷载--面荷载--选取线,为什么加上的是集中荷载
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-9 11:18 | 显示全部楼层
怎么才能在GUI下给单元加均布荷载
发表于 2006-5-9 12:31 | 显示全部楼层
在未划分网格前,显示的就是像集中载荷一样的
 楼主| 发表于 2006-5-9 14:03 | 显示全部楼层
还有就是我明明加的是向下的力,为什么显示是向下的
发表于 2006-5-9 16:00 | 显示全部楼层
向下的力,显示当然是向下的<BR>
发表于 2006-5-11 08:03 | 显示全部楼层
想要变方向,在加力大小的时候 给个 负值就可以了啊
发表于 2006-5-11 13:33 | 显示全部楼层
<STRONG>梁单元上加载均布荷载,选presure-on beam,在plotctrls-symbols-表面载荷presure-arrow,就可以显示均布载荷了</STRONG>
发表于 2006-5-11 20:18 | 显示全部楼层
<P>是设置的问题,如楼上所说!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-29 01:45 , Processed in 0.055151 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表