0-10V,4~20mA信号求教

[复制链接]
发表于 2014-4-17 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
如选用速度传感器,满量程范围是0~0.25mm,如果要求传感器信号放大后变为0~10V标准信号,那么是否0V对应0mm,10V对应0.25mm.
同理,4~20mA是否表示,4mA对应0mm,20mA对应0.25mm。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 westrongmc 于 2014-4-17 10:25 编辑

你的理解是正确的。
有个疑问:既然是速度传感器,为何量程是位移的单位(mm)??
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 magicsong2008 于 2014-4-17 10:39 编辑
westrongmc 发表于 2014-4-17 09:56
你的理解是正确的。

问题是,传感器和放大器的灵敏度是固定的,而测量范围是不固定的,那么对每个不同的测试对象,灵敏度怎么转换呢?量程是位移,是因为采集的壳体振动。是用速度变送器采集速度信号后,通过软件积分计算位移。
发表于 2014-4-17 10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 westrongmc 于 2014-4-17 10:52 编辑
magicsong2008 发表于 2014-4-17 10:02
问题是,传感器和放大器的灵敏度是固定的,而测量范围是不固定的,那么对每个不同的测试对象,灵敏度怎么 ...

传感器的灵敏度是固定的。
而放大器的放大倍数(也叫增益,gain,不叫灵敏度吧?)应该是可以调整的。

举个例子,假设是速度传感器,灵敏度是100mV/(mm/s),满量程是+/- 100mm/s,
则这个传感器的满量程输出是+/- 10V,而要求变成0~10V,
那么放大器上要进行0.5倍衰减,再进行电平移动(加上一个+5V直流偏移),
也就是+/-10×0.5+5,则对应的输出就是0~10V电压输出。


那么对于这个放大器的输出,其零点是5V,
速度测到满量程100mm/s时,输出是+10V,
满量程-100mm/s时,输出是0V。
采集到电压信号(单位mV),换算成工程物理量(速度)的过程是:
(电压信号 - 5000mV)/[100×0.5 mV/(mm/s)]

不知说明白了没有?

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-17 10:52 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-4-17 10:39
传感器的灵敏度是固定的。
而放大器的放大倍数(也叫增益,gain,不叫灵敏度吧?)应该是可以调整的。
...

谢谢,非常清楚了。
还想请教一下,转换到标准0-10V信号有何好处?如果是非标准信号,比如0-2.5V信号,卡件也支持这个范围,是否可以不调整增益?
发表于 2014-4-17 10:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 westrongmc 于 2014-4-17 11:02 编辑
magicsong2008 发表于 2014-4-17 10:52
谢谢,非常清楚了。
还想请教一下,转换到标准0-10V信号有何好处?如果是非标准信号,比如0-2.5V信号, ...

转换到0~10V,通常是由后端的采集卡(PLC系统)所限制的(也就是说有些采集卡只能接收0~10V的单极性信号,当然现场更常见的是后端的PLC系统有这种限制)


如果转换成4-20mA电流环的形式,好处是:抗干扰能力更强,适合于远程传输。
(某些采集卡或PLC系统可以接收4-20mA电流环)

只要不超量程,0-2.5V当然也可以,并且可以提高量化精度,何乐而不为呢?
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:03 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-4-17 10:58
转换到0~10V,通常是由后端的采集卡(PLC系统)所限制的(也就是说有些采集卡只能接收0~10V的单极性信 ...

明白了,就是说采集卡如果不限定0-10V信号,那么可以不转换成标准信号而直接传输。
非常感谢!
发表于 2014-4-17 11:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 westrongmc 于 2014-4-17 11:18 编辑
magicsong2008 发表于 2014-4-17 11:03
明白了,就是说采集卡如果不限定0-10V信号,那么可以不转换成标准信号而直接传输。
非常感谢!

呵呵,弱的信号可能抗干扰差一些。看你现场的环境是否有强干扰,信号需要传多远。
恶劣环境现场、长距离传输,用电流环或者差分传输是个好办法。

补充说明:
1.对于数字积分算法,本人曾经进行过研究。
   具体的应用可以参考下面的链接:
   http://home.vibunion.com/blog-190415-20686.html
2. 我们公司也提供seisX系列低频/超低频振动传感器,感兴趣的话,可以关注一下:
   http://www.chinaksi.com/products/transducers-signalconditioners/vibration/seisx-low-freq




 楼主| 发表于 2014-4-17 11:21 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-4-17 11:06
呵呵,弱的信号可能抗干扰差一些。看你现场的环境是否有强干扰,信号需要传多远。
恶劣环境现场、长距离 ...

学生,还没机会采购呢,不过还是谢谢指导。