声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2234|回复: 4

信号发生器问题

[复制链接]
发表于 2006-6-4 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
为什么SIMULINK中信号发生器设置频率为100K时,用示波器看,只有一条直线.无论示波器的参数设多少.<BR>而设为1HZ时就可以?<BR>
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-6-4 19:36 | 显示全部楼层
<P>默认的频率高了以后,周期内计算点不够<BR>你修改一下仿真参数里面的仿真步长,把最大步长改小点如1e-5<BR></P>
 楼主| 发表于 2006-6-4 20:03 | 显示全部楼层
怎么设置了还是不行呢?<BR>那个最大步长在哪里
发表于 2006-6-6 16:45 | 显示全部楼层
上边的simulink那里面有个属性的 点那个就可以设置了
发表于 2006-6-6 16:49 | 显示全部楼层
错 说错哈哈 是Simulation里面的那个Simulation Parameters 里面那个Solver 选项里就可以设置步长的[em07]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 22:38 , Processed in 0.067495 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表