机电安装工程的消声减振对象包括设备和管道两方面,既要防止包括制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备产生较大振动和噪声,也要防止管道传播设备及自身产生的振动和噪声。本文从设施及工艺两个方面,总结了机电安装工程在水泵、空调机组、排风排烟机组、冷冻机组、管道各专业上的常用消声减振做法,全面!
一、消声减振设施 自立式弹簧隔振器
限位式弹簧隔振器
防振吊钩
聚氯丁橡胶水管柔性接头
不锈钢水管柔性接头/连接器
防振垫片
消声止回阀
管路DT型减振器
风管柔性接头
消声器或者消声静压箱
二、消声减振工艺 1. 水泵消音隔振处理
卧式水泵隔振处理图
1. 水泵;2. 水泵自带槽钢支架;3. 橡胶减震垫;4. 水泵基础(高度>50nm);5. 预埋钢板;6. 混凝土减振台座。 水泵减震台座减震形式
泵房隔振示意图
浮筑基础
水泵惯性台结构
用混凝土制作水泵惯性块与减震器固定在一起
设备底部橡皮减震垫块设置
金属阻尼减震器
设备底部阻尼弹簧减震器设置
设置在设备底板两侧防位移的“靠山”
立式水泵隔振处理图
变频供水系统减振处理
2. 空调机组消音隔振处理
吊装式空调机组减振处理
备注:风量大于8000m3/h的机组不宜采用吊顶式安装方式,推荐采用落地放置,否则应采取严格的减噪措施。
吊装式空调机组减振处理
落地式空调机组减振处理
设备底部阻尼弹簧减震器设置
3. 排风排烟机消音隔振处理
屋顶落地式风机安装示意图
弹簧隔振器
阻尼弹簧减震器
吊式轴流风机安装
轴流风机防振吊钩
吊式风机箱安装
风机振动噪音处理
为防止轴流风机工作时摆动,用槽钢做成框架固定在楼板上,图为排风兼排烟风机下部设置阻尼弹簧减震器。
4. 冷冻机组消音隔振处理
设备底部金属弹簧减振器设置
冷水机组底座设置弹簧减振器,落地支架应安装在柔性短管的后侧
在弹簧减振器下部设置水平度调整钢板,便于设备一次就位
5. 设备管道减振降噪
1. 水过滤器;2. 风机盘管专用柔性接头;3. 泄水阀;4. 放空气阀;5. 电动二通阀。
管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管/管道间缝隙大样
吊装式管道减振
全不锈钢波纹补偿器
穿墙处金属软接
管道管夹消音隔振处理
管道落地支撑隔振处理图
管道隔振处理图(管径小于150管道)
立管消音隔振处理
管道隔振处理图(管径大于150管道)
管道落地支撑支架减振处理
管道消声处理
金属软接与金属软管
波纹补偿器和橡胶软接头
管道减振-橡胶减震垫
防水帆布接头
风管与风机应采用柔性短管连接
静压箱
冷却塔消声处理
中央空调外机降噪
机电安装工程设计中,对消声减振的具体措施的简要归纳:
1、建筑机电工程中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。
2、水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等机电设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管分为橡胶软接管和不锈钢波纹管两类:橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管;不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
3、在管路的支吊架、穿墙处,使用非燃软性材料填充做减振处理。
4、空调机组、水泵落地式设备,可直接采用橡胶隔振垫隔振或弹簧复合减振器。
5、振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
6、选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
7、按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
8、设备机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。
来源:建筑工程鲁班联盟微信公众号(ID:luban360)
|