声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1917|回复: 0

[噪声治理] 噪声评价方法:RC曲线 (Room Criteria)

[复制链接]
发表于 2022-3-22 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
RC曲线由Blazier发表于1981年,是一套应用于办公楼、住宅等建筑暖通空调系统 (HVAC) 设计的噪声评价方法,在这些场所中,合理的中频声压级(1000Hz对应的声压级)位于25dB至50dB之间,并且HVAC系统是它们最主要的噪声源。1987年,RC曲线被ASHRAE(美国采暖、通风与空调工程师学会)采用,作为诊断低频噪声问题的首选标准。

1997年,Blazier对RC曲线进行修改,使RC曲线不仅能够用于评价噪声等级,还能够用来诊断噪声音质,修改完善后的RC曲线被定义为RC Mark II,已被ASHARE采用 (ASHRAE, 2003),一直沿用至今。[1]

表 RC Mark II倍频程(倍频带)声压级 (dB)
1.png
RC曲线 (Mark II) 评价方法的具体步骤如下:[2,3]

1. 测量室内噪声倍频程声压级SPL16~SPL8000

注意,必须至少包含31.5~4000Hz八个倍频带声压级SPL31.5~SPL4000才可使用RC/RC Mark II评价方法,否则,无需继续执行以下步骤。

2. 计算RC值。

RC值为500Hz、1000Hz、2000HZ三处声压级的算术平均:
2.png
3. 分别计算RC曲线16~8000Hz倍频带声压级与测量值的偏离值△L16~△L8000

4. 分别计算16~63Hz(低频)、125~500Hz(中频)、1000~8000Hz(高频)三个频段倍频带偏离值的能量平均值LF、MF、HF。
3.png
5. 计算音质评价指数QAI。

QAI为LF、MF、HF中的最大值减去最小值。
4.png
6. 评价结果表达:RC-NN(X, Y)。

其中,NN为(1)计算的RC值;X、Y为音质描述符,X为N、LF、MF、HF中的一个(必需),Y为LFVA或LFVB或无(非必需),具体方法如下:

  · 如果QAI≤5dB,判定室内背景噪声为中性,则X=N;

  · 如果QAI>5dB,并且在三个频带偏离值中LF最大,判定噪声有隆隆声(低频特性),则X=LF;

  · 如果QAI>5dB,并且在三个频带偏离值中MF最大,判定噪声有轰鸣声(中频特性),则X=MF;

  · 如果QAI>5dB,并且在三个频带偏离值中HF最大,判定噪声有嘶嘶声(高频特性),则X=HF。

  · 如果SPL16>65dBSPL31.5>65dBSPL63>70dB(B区域),判定噪声有轻微振动感,则Y=LFVB

  · 如果SPL16>75dBSPL31.5>75dBSPL63>80dB(A区域),判定噪声有明显振动感,则Y=LFVA

  · 如果在SPL16~SPL63中没有任何值位于A区域或B区域,则评价结果直接表达为RC-NN(X)。

RC 曲线 (Mark II) 应用举例

假设16Hz~4000Hz九个倍频带声压级依次为:78dB,75dB,68dB,65dB,58dB,50dB,45dB,44dB,35dB,把这9个倍频带噪声值合在RC Mark II曲线图上:
5.png
  · 计算RC=(50+45+44)/3=46.33,四舍五入,得RC=46。RC-46曲线各倍频带 (16Hz~4000Hz) 声压级依次为:71dB,71dB,66dB,61dB,56dB,51dB,46dB, 41dB,36dB。

  · 计算△L16~△L4000,依次为:7dB,4dB,2dB,4dB,2dB,-1dB,-1dB,3dB,-1dB。

  · 计算LF、MF、HF,依次为:LF=4.82dB,MF=2.12dB,HF=0.77dB。

  · 计算QAI=4.82-0.77=4.1dB。

  · 评价结果表达:因为QAI=4.1dB<5dB,所以X=N;因为SPL16=78dB>75dB,位于A区域,所以Y=LFVA。噪声评价结果为:RC-46(N, LFVA)

RC曲线噪声评价方法主要应用于北美地区,在我国大陆地区目前一般很少采用。

参考资料:
[1] Air-ConditioningEngineers. 2015 ASHRAE handbook : heating, ventilating, and air-conditioning applications. SI edition[M]. ASHRAE, 2015.
[2] 邵开忠, 彭辉, 刘杰. 室内噪声标准理解与应用[C]// 建设资源节约型、环境友好型社会国际研讨会暨中国环境科学学会2006年学术年会. 2006.
[3] Tocci G C. Room noise criteria - THe state of the art in the year 2000[J]. Noise News International, 2000, volume 8(3):106-119(14).

来源:建环视界

回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-1 03:51 , Processed in 0.058720 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表