声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2098|回复: 3

[Fluent应用] 求助:室内人体表面的自然对流不能出现!

[复制链接]
发表于 2006-6-27 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
置换通风,送风速率很低,主要靠热源附近的对流气流将热量和污染物带入房间的上部区域。<BR>我在材料设置里,将空气的物性(密度等)设置成温度的函数,设置为多项式表达式,并且启动了能量方程,操作环境里也设置了重力加速度。在人体表面,设置了热边界条件,热流密度为55.6W/M2,送风温度为22度,但是为什么模拟出来的流场没有体现出对流气流?温度场也很异常,只有人体附近的温度较高,其他区域温度都和进风相等,很低,为什么模拟不出自然对流呢?FLUENT里面有什么设置对于热源表面的对流有重要影响?请大家帮忙。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-6-28 19:53 | 显示全部楼层
应该注意选对计算模型。[em06]
发表于 2006-6-29 17:28 | 显示全部楼层
把case发上来,大家看看,学习一下
发表于 2006-7-4 16:09 | 显示全部楼层
对那位同学再说一次吧,可能你学得很少,我说了一点的话你不能够理解
需要特别考虑的因素:
1。注意重力场、离心力等是一般考虑福利的必要因素,在条件中operation condition中必须考率。注意重力的方向性。
2。一般用的是不可压缩气体性质或Boussinesq Approximation方法来设定密度,我建议你用后者计算,要注意的是在给定点(计算区域中不重要点)的压力值,这样计算会快一些,但一定要注意时不重要的点(如非边界点)
3。在应用Boussinesq Approximation方法后,在物性参数中会出现另一个压缩因子,即膨胀系数,对于空气的话取温度的倒数田里就可以了
4。一般耦合计算的方法在理论上说挺robust,但要看个人计算机的配置等。
哈哈~ 祝你成功!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-29 17:56 , Processed in 0.054317 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表