声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1937|回复: 3

[控制理论] [求助]如何充分利用采集卡采样周期?

[复制链接]
发表于 2006-9-9 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
很多研华的板卡的采样频率都很高,它的usb-4711达到了100KS/S pcl-816也有100khz,但是当我们用工控机或者pc作为控制用的时候,它们的定时精度只有1ms,各位用什么办法使得pc能够充分利用板卡的高频采样?

[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-9-14 17:47 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-9-10 09:17 | 显示全部楼层
1、PC机定时精度是有限的,大多实际使用时(工控机或PC机+采集卡形式)就用1KHz采样频率!对系统来说,当然是取各个模块中最小值了!
2、一般情况下,工控机或PC机的定时精度是固定的,至少我目前不清楚如何改或提高。但又想充分提高板卡的利用率(采样频率),是可以的。大多采集卡中都有定时模块,都提供操作其定时器的函数,直接调用并适当编程即可。
3、pcl-816我就知道肯定有,原则上讲,其它采集卡也肯定有定时器。最好用C语言开发,VC之类的也可,但是,无论如何,整个系统不可能达到采集卡的最高采样频率。事实上,我们也不一定需要那么高。以实际情况为主。

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-9-10 14:33 | 显示全部楼层
那是不是说如果系统定时精度为1ms,那么采样时间最高也只能是1ms(1000hz)?
发表于 2006-9-10 16:10 | 显示全部楼层
哦!你看不懂我的回复吗???
大多采集卡中都有定时模块,都提供操作其定时器的函数,直接调用并适当编程即可。
就是说可以编程操作采集卡中的定时器,得到高精度的定时,完全可以超过1KHz
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-6-1 12:04 , Processed in 0.084463 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表