最近调试台新机器,按下电源开关后,就听到电箱里啪啪响个不停,经检查是从主电源的交流接触器中发出的。将交流接触器从电箱中拆下来,检查铁心的接触部位无脏物,复位弹簧很好,装好单独用220V市电试,仍然是啪啪响个不停。拆开检查,交流接触器的线圈部件有些松动,
分析原因:电箱经过长途运输交到用户处,交流接触器的线圈部件紧固部位松动了,
在50Hz的电磁力作用下产生了共振,同时带动触头振动。
       将线圈部件紧固处垫了几层纸,线圈锁紧。再通电试机,交流接触器啪啪响声消除了。最后将交流接触器更换了个新的。
通过增加约束,提高线圈的连接强度,提高了交流接触器的刚度,降低了交流接触器在50Hz的振动响应幅度,从消除了交流接触器内部的噪声。