声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1270|回复: 6

[结构分析] 这个错误如何修改?

[复制链接]
发表于 2007-6-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
求助这个错误怎么修改?我求解的是烟囱的大变形问题,烟囱受风作用并在竖直方向产生倾斜角取的2度,用于考虑重力作用下产生的附加弯矩.但求解中出现以下错误不知道从何处修改.
{430DD58D-D772-40B6-9716-51209F5621A4}.gif
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-6-11 10:28 | 显示全部楼层

如上

6.JPG
5.jpg
发表于 2007-6-11 10:30 | 显示全部楼层
用LS-DYNA来处理:loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-6-11 10:53 | 显示全部楼层
不会吧,难道用ANSYS直接处理不可以啊,应该还不至于倒塌吧,我的预应力开关打开和关闭都不行,但是还是出现上面的一样的错误.是不是我的这个2度角取的太大,造成附加弯矩过大,还有这个什么生死单元的是怎么回事情?顺便说下,我采用的是大变形静力求解,没有考虑风的动力效果,只是考虑了基本风压是沿高度变化的,也就是说,所加的风压是Y(烟囱高度)的一个函数,而没有考虑风压的时间特性.
 楼主| 发表于 2007-6-11 10:56 | 显示全部楼层
烟囱底部采用的是刚性连接,高170M
发表于 2007-6-11 11:16 | 显示全部楼层
170M?!这么高的烟囱,风压很高,在顶部,我只是搞怎么搞得。
你做的那个是静力学可以解决的,不过风压太大,本身的结构单元可能已经破坏了
 楼主| 发表于 2007-6-11 13:49 | 显示全部楼层
2度,是太大了,2约等于0.035弧度,其正切值也基本是0.035,那么烟囱顶端位移近似为170*0.035=5.96M,上面有5M多快6M的位移,烟囱肯定早已经倒塌了,烟囱材料是混凝土结构,肯定不可能达到这么大的,我把倾角取0.1度可以算了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-12 09:27 , Processed in 0.070625 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表