声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1620|回复: 5

[综合讨论] 请问:baseline, alert, alarm 怎么设定?

[复制链接]
发表于 2007-10-3 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
XDJM大家好,设备运行监控过程中,有关alert,alarm 线是怎么设定的呢?很多大企业是依据自己的经验值,ISO标准虽然也有,但有点不实用,有谁知道一些设定方法?比如基于统计的,历史的数据,等等?非常感谢!
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-10-3 17:30 | 显示全部楼层
ISO的标准应该就是基于统计的吧
发表于 2007-10-4 19:02 | 显示全部楼层
对于大多数大型的机组(如:离心压缩机、烟气轮机、风机)厂家一般都给出了振动要求!
发表于 2007-10-4 22:13 | 显示全部楼层
主机厂给出基本定值,使用方根据自己的使用经验和实际情况,作少量变动。但ISO总是最基本的标准,关键是使用的标准是否是合适的,标准有很多的,要仔细阅读。
发表于 2007-10-5 12:24 | 显示全部楼层
我的经验是先根据ISO标准,采集了一段时间后比如说1年后,根据发生过故障的经验值设定,如果没发生过故障,那就根据同类设备的平均值设定。
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:09 | 显示全部楼层
那么再请问各位:虚预警问题(False Alarm)又该怎么解决?
这也是常遇到的问题啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-2 09:11 , Processed in 0.097774 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表