大家好,我现在做三相整流,0.2S预充电后触发PWM电压应该又一个升压,为什么现在0.2S后理应升压却变零值?

untitled1.mdl

120.88 KB, 下载次数: 53

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-12-20 15:11 | 显示全部楼层
我检查过你的模型了,1请改正svpwm里面的三角波,幅值设定不正确,2请把breaker去掉,波形出来了再加3请调小电感4电流环的I参数偏大p偏小5解耦不正确,电压环的那个解偶没有乘以wl,电流环没加解耦(可能你想不完全解耦,何必呢,举手之劳)解耦模块位置也不对