声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2445|回复: 6

[振动控制] [求助]控制多家纺织厂织布机引发一幢住宅楼震动的治理方案

[复制链接]
发表于 2008-6-16 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
住宅楼为独立单元6层楼,周边500米左右范围内5家纺织企业,周边其他2-8层楼房都不晃动,只有该楼房晃动,已经过分路断电确认为织布机引发的住宅楼共振,住宅楼24小时晃动,持续2-3年,经地方政府出面开始挖掘隔振沟,已经挖掘2.6~2.8米深的隔振沟2条,可以隔开2家企业,但似乎效果不明显,求助:针对传统织布机的震动,隔振沟应该挖多深为好,除了挖隔振沟,在改变房屋自振频率上,能有什么好办法吗?

[ 本帖最后由 xmwhit 于 2008-6-22 19:01 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-6-20 09:42 | 显示全部楼层
没考虑过给织布机安放隔震系统,从根源解决吗?
发表于 2008-6-22 09:33 | 显示全部楼层
如果从长远发展来看,应该是对纺织企业的织布机或者厂房进行改造,这也是最终的解决方式。
因为这对建筑来说相当于是地震波,有可能刚好该住宅楼处在波传播的峰值位置,振动比较剧烈
如果从近期快速收效方面,建议对隔振沟进行注水处理以改变传递效率,或者在传递路径上多处设置隔振井,即在厂房和住宅楼之间多挖一些深井,其中用沙子填上,同样可以改变波的传播途径或者效率。
发表于 2008-7-13 20:31 | 显示全部楼层
我是专门搞织布机减震和织布车间减震隔振的 ,你提出的问题很突出,也很典型,应作适当的分析和测量后进行处理。主要应对织布车间及织机本身进行减震和隔振。单独挖隔振沟效果肯定不会明显。
发表于 2008-7-13 20:37 | 显示全部楼层
房屋的自振频率涉及到结构问题,材料问题等。须进行加固或进行结构处理,这样不是首选方案。
发表于 2008-7-28 12:13 | 显示全部楼层

回复 楼主 的帖子

我的意见和大家一样,就是对织布机隔振,这才是最根本的。

织布机产生的振动危害也是很大的,尤其是设备布置在楼板上的时候,由于楼板负重变形弯曲,甚至有共振的危险。对织布机隔振已经早有例子,通常考虑楼板和设备的结构等,可以对织布机单独隔振,或者对楼板整体隔振。
考虑设备的频率,一般取频率比大于3 即可,当然还要增加阻尼,否则织布机晃动厉害。

其实,这应该早在工厂设计前就应该考虑到此问题,后期补救不是完善的办法。当然,织布机布置在一楼或地面时,振动的危害要小的多。对于印刷机也有类似的问题。
发表于 2008-7-30 16:36 | 显示全部楼层

非常同意对织布机隔振处理,这才是最根本的。

这类问题处理起来比较容易\我们就处理了不少类似的案例,通过安装隔绝系统就能有效的解决问题.且对于机械的使用寿命及控制产品不良率也能有所帮助.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-28 17:48 , Processed in 0.070543 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表