[理论方法] 关于在线系统建立

[复制链接]
发表于 2008-7-29 15:45 | 显示全部楼层
不知道贵公司想把在线状态监测系统融入DCS或PLC想实现什么?通常情况是直接通过MODBUS与DCS实现通讯,但大多系统(状态监测)不参与控制,通常可以从DCS系统取信号直接在在线状态监测系统运用。
回复 支持 反对
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-7-30 09:14 | 显示全部楼层
振动信号接入DCS和PLC的主要方式:
1-通过OPC通讯实现与第三方DCS通讯;
2-利用双输出的振动传感器,将4-20MA模拟量直接送入现场PLC,需要PLC为传感器供电(有源PLC)
3-利用变送器对振动信号进行处理,得到4-20MA模拟量,送入PLC

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-30 15:22 | 显示全部楼层
谢谢,了解了。
看来做技术支持工程师要了解OPC协议和PLC
后者学过点,前者没接触过,希望不要太难阿