声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1349|回复: 4

[结构振动] 结构共振的可能性问题

[复制链接]
发表于 2009-10-14 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
各位,请教一个共振可能性的问题。水电站项目中,发电时转子转动作为振源可能会引起混凝土支承结构的共振,但是有个老总提出来,转动部分质量如果不足外部支承结构质量的1/5时,共振问题基本不存在,不知道是否有这个规律在,请各位高手指教。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-10-15 22:44 | 显示全部楼层
第一次听说这个说法
希望有人能确认下
发表于 2009-10-17 10:24 | 显示全部楼层
我想这个说法是有一定道理的,举个例子说,如果发电机的转子是一个小电风扇,那怎么可能引起共振呢?从机理上可以这样理解,转子对整个系统产生的激励力和转子的质量成正比,质量越大,激励力自然也就越大。而激励力与系统响应的最大振幅成正比(假设为线性系统、有阻尼),因此,当转子质量大到一定程度上,系统响应才需要考虑。
发表于 2009-10-27 16:51 | 显示全部楼层

个人想法

要看外部激励能否引起系统的共振,主要还是外部激励的能量是否足够,就算外频与系统固频一致,而外部激励本身能量不足,也是不能引起系统大幅度的振动
发表于 2009-10-28 20:49 | 显示全部楼层
老总应该很有技术经验的老手。
根据经验,振源频率如果小于支座第一阶频率的1/3,就很保险。而频率大约于质量倒数开发成正比。所以此说有理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-9-21 22:27 , Processed in 0.059489 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表