声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2336|回复: 5

[声学基础] 请问大家有没有一些通讯设备降噪声的事例经验共享!

[复制链接]
发表于 2008-9-22 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
请问大家有没有一些通讯设备(基站,服务器,交换器等)降噪声的事例经验共享!现在通讯设备商在噪声上也是很头痛啊,我们公司目前就是这样一个状况,经常被投诉,如果有做相同事情的可否共享下经验,不胜感激!!

评分

1

查看全部评分

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-10-13 14:57 | 显示全部楼层
没做过,但是大家可以提供一些思路
不妨猜测一下,主要的噪声源应该有这么几个分类:
电磁声,散热风扇,设备结构.
电磁声与设备本身所通的电流有关,风扇主要通过叶片产生窄带旋转噪声和宽频的湍流声,以及通过安装结构进行结构声传递,同时由于通讯设备上通常安装很多风扇,极易产生拍频或者共振,诱发结构产生声辐射.
以上仅为抛砖引玉,更为接近实例的内容,希望有更多朋友分享经验或理论

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-10-25 12:25 | 显示全部楼层
01,02年的时候为华为做过几款基站和服务器的降噪。主要方法:1是优化流场和传热,减少对风量需求和风道阻力;2是合理选取低噪声风扇,在满足风力的需求下选择噪声低的风扇。这是有专门的测试风扇噪声的箱子的,可以调节风道的阻力和流量,同时调整风扇的电压。3是减少基站前后门的开孔,合理安排进出风口的位置,降低噪声传出以及改天噪声传出的方向,同时在不开孔处内贴吸声材料。比如,有些基站的原来进风口在前门,可以改为底部进风,就可以有效减少噪声传出。4是减小风扇振动传递,及在门,隔板等的面积大的板上加筋,降低震动噪声。
采用综合的方法,大致能降低4-5dB左右吧。不同设备也不一样,有要求按四点法,也有要求按十点法测量噪声的。

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-10-28 10:39 | 显示全部楼层
在学校时曾给一著名通讯设备提供商的某移动基站做过降噪方面的项目,主要是针对基站前门进风和排风处的噪音超标问题。噪音主要是其内部轴流风扇引起的,由于其风扇已经是性能等各方面最好的了,所以当时主要的想法就是优化基站内部的风道以及在前门设计消声器。
主要的过程是这样的:1、在消声室内,对基站发出的噪音进行噪声源识别与声音的频谱分析。利用Pulse 3560前端和3599声强探头对基站的前、后、左、右、上共5个面进行声强测量,通过声强分布图直观的寻找声源的主要位置;根据风扇的不同转速,划分基站不同的工作状态,在某个状态下,分别测试距离前、后、左、右、上表面1m处的声压,分析频谱特性。2、在实际分析的基础上,采取的主要解决方案是在前面设计消声器,这也是借鉴了国外(好像是爱立信)的相关案例,同时对内部的风道等进行优化设计,最后试验的结果达到了对方的要求,结果令人满意。
发表于 2009-2-3 16:27 | 显示全部楼层
楼上的是怎么在前级增加消声器及优化设计呢?想问一下,谁知道噪声频段呢?如果是仅仅由于风扇产生的涡流湍流噪声的话,频段应该集中在低频吧。
发表于 2009-2-4 10:46 | 显示全部楼层
我也遇到个这方面的问题,一个UPS工作时老是“吱吱”直响,应该是电磁噪音,不知道原因何在。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-4-29 22:58 , Processed in 0.051450 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表