声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2499|回复: 7

[声学测量] 空调电机噪声问题

[复制链接]
发表于 2009-3-21 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
做室内中央空调时在100HZ时有尖峰值:电机速出功率为15w 转速1100,1300r每分钟,电源220v  50HZ,有的时候电源在60HZ 时会在120HZ时出现峰值,请问各位是什么原因?
电机轴承基频,还是电源的影响等等,怎么解决和消除这100HZ 的尖峰?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 16:26 | 显示全部楼层
从你给出的信息初步看该噪声与电机的关系不是很密切,倒是与电源呈2阶的关系。建议你测量一下在电机不同转速时声音的频率是否有变化,如果有变化,则说明与电机有关;如果没有变化,那电源影响的可能性比较大,空调里是否有变压器或者整流器什么的,可以更换一些电器零部件逐个排除。
发表于 2009-3-26 09:42 | 显示全部楼层
电磁噪声,电源频率的两倍频 很正常,一般也很难消除,和整个马达的工艺什么都有关系
 楼主| 发表于 2009-3-31 08:19 | 显示全部楼层
换转速测得频谱特性相似,变化不大,在100HZ也有尖峰,是电源的电磁音影响还是电机的振动影响?
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:59 | 显示全部楼层

直流电机问题

直流电机在370rpm和395rpm加上涡轮旋转时人耳听出有嗡嗡声很大,从200rmp--500rpm间隔10-15转的时候,有的时候明显有的时候不明显,用噪声测试仪测得在250HZ有尖峰,请问各位有遇到过吗,什么原因?谢谢指教
 楼主| 发表于 2009-4-7 14:37 | 显示全部楼层

补充

还有的电机在310转/ 分钟,一般在310--370转/分钟的时候听觉嗡嗡的不平衡声音较大
发表于 2009-4-24 23:07 | 显示全部楼层
楼上的问题请将你的直流电机情况稍做说明,不是动平衡的,是电机的。
楼主请将你电机的安装方式注意一下,并且注意室内机钣金件是否有该频率的固频?打松或打紧某颗螺钉是否有影响?电机所带离心风机联轴器是怎么样子的?谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-21 10:20 | 显示全部楼层
电机的噪音怎么确定,板金件的固有频率如何测量?谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 19:25 , Processed in 0.057961 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表