声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1734|回复: 7

[电力电机类] SVPWM应用在整流器中的问题,求助!

[复制链接]
发表于 2008-2-29 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
我将本版置顶的SVPWM应用在整流器中时出现了:SVPWM仿真中扇区值N报警超出的错误。请大家帮忙解决一下,谢谢!

Out of bounds switch input specified for block 'kee_good_design26/pulse/tabcon/T12/Multiport Switch'.  The control input must be greater than or equal to 1 and less than or equal to the number of inputs if using one-based indexing; The control input must be greater than or equal to 0 and less than the number of inputs if using zero-based indexing
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-3-11 22:04 | 显示全部楼层
这个报警我是看不明白呵呵  不过可以用discrete  svpwm  generator模块做一下  我感觉那个还是比较好用的。
发表于 2008-3-12 16:06 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-53787-1-1.html
看这个

[ 本帖最后由 witty01 于 2008-3-12 16:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:32 | 显示全部楼层
witty01:你好,你说“计算的N,可能出现0,比如在两个电压都为0的时候,你没做处理”这个正确,可是怎么做处理呢?你以前做过吗?谢谢
发表于 2008-3-19 14:39 | 显示全部楼层
我没碰到过这个问题,只是从原理上分析的
有错误肯定是N超出了范围,超出范围只有0是有可能的情况,
如果模型没有错误是不可能计算得到0的

我的扇区计算是这种结构。不过我觉得楼主的问题也并不一定就出现在这个模块上
未命名.JPG

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-5-3 19:37 | 显示全部楼层
楼上的不是扇区吧,应该是p值。。。。。。。
发表于 2008-5-4 09:18 | 显示全部楼层
请教楼上大虾 p值和扇区有什么不同?:@)
发表于 2008-5-4 15:04 | 显示全部楼层
一个p值对应一个扇区 。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 12:00 , Processed in 0.087300 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表