声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1258|回复: 7

关于同步模拟量输入

[复制链接]
发表于 2009-10-26 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
各位大侠,我要测振动信号,频率小于1k;在选择采集卡时,出现模拟量输入是否同步选项,请问,这个同步跟AD转换同步是否相同,我是否需要选择同步模拟量输入采集卡
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-10-26 21:21 | 显示全部楼层

回复 楼主 iamhuxiaolei 的帖子

如果只需要测出振动水平,不需要它们的相位,不是做模态试验,就可以不同步。
同步的贵一些。
发表于 2009-10-26 21:29 | 显示全部楼层
如果需要多通道同步,就选同步。这是指每个通道都有独立A/D。
发表于 2009-12-18 16:50 | 显示全部楼层
同步是不是就是时间轴相同就好了?  多通道只要采用相同的晶振,同时开始采样是不是就好了?
发表于 2009-12-21 11:46 | 显示全部楼层

回复 沙发 hcharlie 的帖子

还是同步的比较好,以后做什么都可以。
发表于 2009-12-21 15:14 | 显示全部楼层

回复 板凳 jojohup33 的帖子

AD采集有两种方式:
多路AD:一个通道配一个AD,当通道较多时(比如32~1024通道),比较贵。
一路AD:用多路转换采集多路信号,价格便宜得多,尤其是通道很多时。一路AD多路采集需要同步时,各个输入通道应配置同步采样保持器,虽然是多点切换,采集的是同一时刻的数据。
5楼说的也不无道理,但要看票子差多少了。
 楼主| 发表于 2009-12-21 19:29 | 显示全部楼层

回复 6楼 hcharlie 的帖子

谢了,呵呵,老板咬咬牙买了个同步的
发表于 2009-12-23 13:51 | 显示全部楼层
呵呵,预算够的话,应该买同步的。以后如果做模态试验都用的上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-11 14:02 , Processed in 0.069347 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表