各位大侠,我要测振动信号,频率小于1k;在选择采集卡时,出现模拟量输入是否同步选项,请问,这个同步跟AD转换同步是否相同,我是否需要选择同步模拟量输入采集卡
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-10-26 21:21 | 显示全部楼层

回复 楼主 iamhuxiaolei 的帖子

如果只需要测出振动水平,不需要它们的相位,不是做模态试验,就可以不同步。
同步的贵一些。
发表于 2009-10-26 21:29 | 显示全部楼层
如果需要多通道同步,就选同步。这是指每个通道都有独立A/D。
发表于 2009-12-18 16:50 | 显示全部楼层
同步是不是就是时间轴相同就好了?  多通道只要采用相同的晶振,同时开始采样是不是就好了?
发表于 2009-12-21 11:46 | 显示全部楼层

回复 沙发 hcharlie 的帖子

还是同步的比较好,以后做什么都可以。
发表于 2009-12-21 15:14 | 显示全部楼层

回复 板凳 jojohup33 的帖子

AD采集有两种方式:
多路AD:一个通道配一个AD,当通道较多时(比如32~1024通道),比较贵。
一路AD:用多路转换采集多路信号,价格便宜得多,尤其是通道很多时。一路AD多路采集需要同步时,各个输入通道应配置同步采样保持器,虽然是多点切换,采集的是同一时刻的数据。
5楼说的也不无道理,但要看票子差多少了。
 楼主| 发表于 2009-12-21 19:29 | 显示全部楼层

回复 6楼 hcharlie 的帖子

谢了,呵呵,老板咬咬牙买了个同步的
发表于 2009-12-23 13:51 | 显示全部楼层
呵呵,预算够的话,应该买同步的。以后如果做模态试验都用的上。