声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1654|回复: 0

[化工电力] DCS操作员站死机的处理方法

[复制链接]
发表于 2011-3-3 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x

操作员站连续发生死机事件,为防止操作员站死机造成事故,现将处理方法及注意事项交待如下:
1、        运行中加强对盘面各参数的监视,当任一台操作员站出现死机(包括键盘及鼠标)情况时,监盘人员应立即汇报主值及值长,同时应立即换一台操作员站进行操作。
2、        值长应立即联系热工人员进行处理。
3、        当出现多台操作员站同时死机时,应立即更换正常的操作员站操作,重点监视锅炉汽温控制画面,燃烧控制画面及汽机的汽水控制画面,保证锅炉水位、温度、压力及凝汽器、除氧器水位正常,此时应保持负荷稳定,避免大幅调整的操作及倒换设备的操作。
4、        当所有操作员站死机时,重点监视汽包、凝汽器、除氧器就地水位计,并立即派人到就地操作给水泵勺管、凝汽器补水调节门及除氧器进水调节门,维持各水位正常,同时立即重启一台操作员站,重启正常后进行相应调整。
5、        做好所有操作员站死机短时间无法恢复造成机组跳闸的事故预想。
回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-13 19:02 , Processed in 0.049489 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表