声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1284|回复: 0

[声学测量] 混响室测试中遇到的问题

[复制链接]
发表于 2011-7-23 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 小溪 于 2011-7-23 17:36 编辑

实验室本来按照ISO354要求建的,但实验室也兼做隔声ISO140-3测试时的接受混响室,为了加大公共墙的隔声量,在离开原来公共墙1m的地方用镀锌铁做的隔音板再建了一堵隔振墙。加上隔着墙之后在混响室内做吸声测试,发现测出来的吸声系数非常怪,低频100,125, 160Hz吸声系数奇高,到达了0.9以上。以前类似的产品也测过,低频远远达不到0.9的。
1.感觉以为是镀锌板表面振动问题,于是在镀锌板表面贴瓷砖,对吸声系数测试没啥改变。
2.感觉是整个隔声板墙的问题,于是在隔声板外面做了一赌砖墙,将隔声板包围。再做吸声测试,发现100,125, 160Hz吸声系数依然达到0.9几。
请高手给予分析下,这到底是啥问题,有些什么原因导致了这样的结果出现。谢谢!
本人邮箱是250214500@qq.com。大家有啥看法可以发我邮箱!
回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-5 19:05 , Processed in 0.059719 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表