声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2281|回复: 11

振动控制室隔音怎么做

[复制链接]
发表于 2011-10-20 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
砖混机构控制室盖好了,隔音效果不好,怎么做隔音啊?
用什么材料?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 20:08 | 显示全部楼层
我也在思考这事哎。。
发表于 2011-10-21 11:13 | 显示全部楼层
看你的经费预算多少了,另外你想降到多少分贝呀?
发表于 2011-10-28 21:43 | 显示全部楼层
同问 一般对人体伤害比较小的要控制在多少分贝啊
发表于 2011-10-29 16:02 | 显示全部楼层
回复 4 # guoyauan 的帖子

你问的是办公室、实验室还是厂房?
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:08 | 显示全部楼层
回复 5 # 李苹 的帖子

控制间的
发表于 2011-10-30 18:38 | 显示全部楼层
回复 6 # 爱振动 的帖子

我这是用在给设备降噪的,主要降的是2000赫芝以下的频率成分:蒸压轻质混凝土75毫米厚 可降   31 dB/500Hz,45 dB/2000Hz;
2.5毫米铁板+60毫米空气层+1毫米铁板 可降 38.5 dB/500Hz, 56.5 dB/2000Hz)
仅供参考,你的控制室可以不用铁皮,改用其他环保材料
发表于 2011-11-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 guoyauan 于 2011-11-2 21:36 编辑

回复 7 # 李苹 的帖子

要用吸音材料不? 另我也是要为控制间隔音,同时考虑为试验房间整体降低噪音
发表于 2011-11-2 22:00 | 显示全部楼层
一般来说用24cm抹灰红砖墙就可以,关键在于密封性要好,门窗才是隔音的重点。
发表于 2011-11-2 22:43 | 显示全部楼层
现在控制室就是密封性不好, 整面墙的窗户 而且还是几乎三面都是窗户, 做的双层窗户好像效果不明显。
发表于 2011-11-2 23:57 | 显示全部楼层
回复 10 # guoyauan 的帖子

如果一定要用玻璃的,就用三层玻璃,两层效果不会太好
 楼主| 发表于 2011-11-3 23:04 | 显示全部楼层
回复 7 # 李苹 的帖子

谢谢!:@)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 18:34 , Processed in 0.063779 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表