[心得体会] labview 的电机轴承采集程序 ??

[复制链接]
发表于 2013-1-17 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
希望有高人能帮忙下  ,我所采集的程序  怎么就感觉不对呢   振动传感器感觉放在哪里都一样
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 21:47 | 显示全部楼层
1、轴承振动测试传感器一般应该布置在轴承座上;
2、如果传感器放哪里都一样可能是信号没有进入采集系统,考虑以下原因:
    a、传感器是ICP的还是电荷的,是不是使用了ICP或电荷放大器(NI的动态采集卡一般均支持ICP方式);
    b、导线是否正常,我的经验是十次问题九次线;
    c、程序是否正确,可以用NI自带的例子程序试一下。
发表于 2013-1-18 09:00 | 显示全部楼层
结果每次一样,就得考虑硬件供电、调理电路板、接线、程序问题了,一条条排除吧。拿好万用表,去吧!
发表于 2013-1-19 15:16 | 显示全部楼层
说起来容易,做起来难,我现在总是检测到50Hz及其倍频,临时吸附在电脑机箱上做的测试。用信号发生器做了测试,排除了调理电路、采集卡的问题,现在主要怀疑机箱的电流干扰,准备去找个电机做做测试,传感器应该是没有问题的。一条条排除吧,没别的办法