本帖最后由 wdhd 于 2016-6-21 12:04 编辑
带式输送机保护装置完好技术标准
1、适用范围 本标准适用于城郊煤矿井下所有带式输送机。 2、依据文件 《煤矿安全规程》(2006) 《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》MT872-2000 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007 3、技术要求 3.1打滑保护 3.1.1安装要求: 胶带输送机打滑保护应安装在胶带机回程带上面,固定式带式输送机安装时,应装在机头卸载滚筒与驱动滚筒之间,当两驱动滚筒距离较远时,也可安装在两驱动滚筒之间,其它地点使用的胶带,应安装在回程带距机头较近处;简易综保应设在改向滚筒侧面,打滑保护安装时,传感器应采用标准托架固定在胶带机纵梁上,严禁用铁丝或其它物品捆扎固定。 3.1.2保护特性要求: 当输送带速度在10s内均在(50%~70%)Ve(Ve为额定带速)范围内,或输送带速度小于或等于50%时,或输送带速度大于或等于110%Ve时打滑保护应报警,同时中止带式输送机的运行,对带式输送机正常启动和停止的速度变化,打滑保护装置不应有保护动作。 3.2堆煤保护 3.2.1安装要求: 3.2.1.1两部胶带转载搭接处,堆煤保护触头应在卸载滚筒前方吊挂,保护触头吊挂高度不得高于卸载滚筒下沿,水平位置根据现场实际调整,安装时要考虑到洒水装置状况,防止堆煤保护误动作。 3.2.1.2使用溜煤槽的胶带,堆煤保护触头可安装在卸载滚筒一侧,吊挂高度不得高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不大于200mm。 3.2.1.3胶带与煤仓直接搭接时,要分别在煤仓满仓位置及溜煤槽落煤点上方各安装一个堆煤保护,两处堆煤保护都必须灵敏可靠。 3.2.1.4采用矿车或其它方式转载的地点,以矿车装满或接煤设施局部满载为基准点,堆煤保护触头距基准点应在200-300mm之间。 3.2.1.5堆煤保护控制线应自巷道顶板垂直引下,传感器触头垂直吊挂,并可靠固定,严禁随风流摆动,以免引起保护误动作。 3.2.1.6胶带机头安装有除铁器或其它设施不具备条件时,应加工专用托架安装,确保传感器固定牢固。 3.2.2保护特性: 堆煤保护装置在2s内连续监测到煤位超过预订值,应报警,同时,中止带式输送机运行。对于使用靠改变偏角或动作行程来进行煤位保护的这类堆煤保护装置,其保护动作所需的作用力不大于9.8N。 3.3跑偏保护 3.3.1安装要求: 带式输送机的跑偏保护应成对使用,且机头、机尾处各安装一组,当胶带机有坡度变化时,应在变坡位置处安装一组,跑偏保护应用专用托架固定在胶带机纵梁上,对胶带机上带的偏离情况进行保护。 3.3.2保护特性: 3.3.2.1当运行的输送带跑偏时,跑偏保护装置应报警。 3.3.2.2当运行的输送带超出托辊20mm时,跑偏保护装置中止带式输送机的运行。 3.3.2.3对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置 ,其保护动作所需作用于跑偏传感器中点正向力为20~100N。 3.4烟雾保护 3.4.1安装要求: 胶带输送机烟雾保护应安装在胶带机头驱动滚筒下风侧10~15m处的胶带机正上方,烟雾传感器应垂直吊挂,距顶板不大于300mm,当输送机为多滚筒驱动时应以靠近机头处滚筒为准。 3.4.2保护特性: 连续2s内,烟雾浓度达到1.5时,烟雾保护应报警,中止带式输送机的运行,同时启动洒水装置,喷水降温。 3.5撕裂保护 3.5.1安装要求: 主运输胶带应在胶带落煤点下方向机头方向(胶带机为头部驱动时)10~15m位置,安装撕裂保护。撕裂保护应安装在胶带机上下两层胶带之间,保护方式为压电式或牵引钢丝绳式的撕裂保护应加工标准托架,将撕裂保护固定在胶带机纵梁上,靠上层胶带方向。 3.5.2保护特性: 运行的胶带纵向撕裂时,撕裂保护应报警,同时中止胶带输送机的运行。 3.6超温洒水保护 3.6.1安装要求: 超温洒水保护传感器应固定在主传动滚筒瓦座上,采用红外线传感器时,传感器发射孔应正对主传动滚筒进行检测,传感器与主传动滚筒距离为10~15mm。 3.6.2保护特性: 在测温点处,温度超过规定时超温洒水装置应报警,同时能启动洒水装置,喷水降温。
|