  煤矿井下用液力减速器的控制系统,除具有带式输送机正常运行和正常制动工况的控制功能外,还要具有失电紧急保护控制功能,下分别阐述:
  1、带式输送机正常运行工况液力减速器的控制
  带式输送机正常运行时,输油泵处于停机状态,储气罐的压力经常保持在0.5~0.7MPa,电磁气阀通电截止气源状态,闸板阀、制动操纵阀及液力制动阀的工作气缸均通大气,处于非工作状态。电磁阀断电接通气源状态,机械抱闸制动器的气缸工作,使机械抱闸的闸瓦打开。总之,两级制动均处于非工作状态。

  2、带式输送机正常制动工况液力减速器的控制
  当下运带式输送机的负荷增大,物料释放的位能大于输送机的运行阻力,为防止“飞车”,需要发挥液力减速制动功能时,按下操纵台上的停车按钮后,油泵开始供油,电磁气阀断电接通气源,闸板阀将闸板打开,液力制动操纵阀动作接通油路,并同时使液力减速器工作腔与热交换接通。液力减速器处于充油制动状态,制动力矩有四档,在制动过程中用加速度检测器控制电磁气阀的接通或截止,以调节制动力矩。当高速转轴降速至450r/min左右,电磁气阀通电换位,使机械抱闸制动器的气缸接通大气,机械抱闸动作将输送机刹停,同时输油泵停机,液力减速器停止工作。
  3、采区停电紧急制动工况液力减速器的控制
  采区突然发生停电事故时,供油泵已不能工作,靠储气罐中的压缩空气将冷却器中的存油自动压向液力减速器,进行液力制动。经过延时阀适当延时后,输送机的速度已降到较低值,然后由气动延时阀控制机械抱闸实施最后刹车。
  采区停电时,电磁气阀断电接通气源,闸板阀将闸板打开,液力制动操纵阀动作,接通冷却器与工作腔的通路,同时热交换器与储气罐接通,储气罐中的压缩空气推动热交换器的活塞,把热交换器中的油推向液力减速器,在液力减速器通往热交换器的出油口没有背压阀,以保证工作腔的压力,从而保证一定的制动力矩。此时,其他出油口均不通,电磁气阀断电换位,通过延时阀与机械抱闸制动器的气缸接通,使机械抱闸处于打开状态。经过一定时间后,延时阀换位,机械抱闸制动器的气缸与大气相通,机械抱闸动作将输送机刹停。这样虽发生停电事故,仍保证了先进液力减速制动,使大部分能量被吸收后,再由机械抱闸制动的两级制动措施,可以确保输送机在停电时也不会发生“飞车”事故。