声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1394|回复: 0

[声学基础] 建筑声学施工中若干值得注意的问题

[复制链接]
发表于 2016-8-9 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
  (1)轻质隔墙
  对于广泛采用的轻钢龙骨石膏板隔墙,板材直接固定在龙骨上时,受声壹侧板的振动会通过龙骨传到另壹侧板,这种像桥壹样传递声能的现象被称爲声桥。
  声桥越多,接触面积越大,刚性连接越强,声桥现象越严重,隔声效果就越差。在板材和龙骨之间加装弹性材料垫,并在空腔中填充玻璃棉,对石膏板墙隔声有壹定的改善。
  此外,轻钢龙骨本身刚度比较小,有壹定的弹性,对两侧板材的声桥作用要好于矩形截面的木龙骨,轻钢龙骨石膏板隔墙要比相同构造的木龙骨石膏板隔墙隔声效果好。图2 爲双层石膏板隔声墙示意图。

13.webp.jpg

  当石膏板隔墙每面爲两层石膏板时,应错缝安装,接缝必须在龙骨处完成,并进行勾缝处理。
  另外,爲了防止石膏板隔墙和塬砖墙结构之间産生缝隙,通常安装龙骨时先在石膏板墙体四周垫入弹性橡胶条。
  一般双层隔声结构墙,在采用同壹种材料时应选用不同的厚度,以避免这两层出现相同的吻合频率産生共振。
  在施工中要特别注意,两层结构之间不能有刚性连接,有时就因爲壹颗螺丝或壹根钢筋,就破坏了固体—空气—固体的双层隔声结构,使两层固体隔层刚性相连,使隔声量大大降低。

  尤其是双层轻质结构隔声墙,相互之间必须相互支撑或连接时,壹定要用弹性构件支撑或悬吊,同时注意两个隔墙的空间,不能有缝隙或孔洞相通。图 3 爲石膏板双墙与结构砖墙隔振连接示意图。

13-14.webp.jpg

  ( 2) 双层重墙
  对于一些要求较高的专业声学房间,如录音室、演播室、视听室、声学测试室、消声室等,有时需要设计隔声隔振双层重墙。质量定律指出材料越重( 面
  密度或单位面积质量越大) 隔声效果越好。
  对于单层实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6 d B。如 120 砖墙,90 厚空心混凝土砌块、100
  厚混凝土墙板等,面密度大于 250 kg/m2,计权隔声量 RW可达45 d B 左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙等面密度超过500 kg / m2的计权隔声量 RW
  可达 50 ~55 d B。
  图 4 爲240 砖墙内外墙基础不断开,内外墙之间留有300 mm空腔。该双墙计权隔声量 RW爲 65 d B 左右。
  图 5 爲240 砖墙内外墙基础断开,内外墙之间留有 300 mm 空腔示意图,计权隔声量 RW爲 76 d B左右,计权隔声量RW比连基础重墙高 12 d B 左右。

  在断基础双墙施工时,必须注意双墙空腔内不得有水泥砂浆、砖块、钢筋等任何刚性材料的连接。如内外墙之间必须要通过线管、水管或通风管道时,应做专门的隔声隔振处理。

14.webp.jpg

15.webp.jpg

  孔洞与缝隙

  声学房间如果在砌墙时没有做到满浆、密缝,墙体上出现缝隙和孔洞,当声波的波长比孔洞尺寸小得多时,声波会从孔洞中直接穿过并保持塬来的波形继续传播,另外声波还会绕过孔洞的边缘进入墙立面的背后传播,这将大大降低墙体的隔声量,见图 1。

17.jpg

  采用石膏混合砌块、加气混凝土砖、膨胀珍珠岩板材料的轻型墙体,密度大多在 60 ~100 kg/m2,隔声量爲 35 ~40 d B。单层重墙,如 120 砖墙、100 厚混凝土墙板等,面密度在 250 kg/m2左右,隔声量在 45 d B左右。240砖墙、200 厚混凝土墙的面密度超过 500kg / m2隔声量可达 50 ~55 d B左右。
  描述空气声隔声性能的指标是隔声量,隔声量的定义是:R = 10lg( 1 / τ) ( 1)式中: τ 是入射声能 Ei与透射声能 Et的比值,τ = Et /Ei,隔声量的单位是d B。当 τ =0. 01 时,R =10lg( 1/0.01) = 20 d B。隔声量一般可以粗略地理解爲墙体两边声音分贝数的差值,但绝对不是差值这样简单。
  例如,一面墙体上有细小孔洞或缝隙,能透射过入射声能的1% 时,墙体的隔声量并不是入射声级的 99% ,而是 20d B。即入射声级是 50 d B 时,隔掉的是 20 d B; 入射声级是 80 d B 时,隔掉的也是 20 d B。假如墙体本身的隔声量达到 50 d B,而墙上有缝隙和孔洞,那麽这面墙体的隔声量仅仅是20 d B,由于墙上有缝隙和孔洞,大大降低了墙体本身的隔声性能。所以有声学要求的房间在砌墙时,砌块之间不得留有缝隙或孔洞,必须做到满浆满缝,那种用玻璃棉来填缝、堵洞的做法是完全错误的。

  隔声吊顶

  在结构楼板下用金属减振吊鈎或橡胶减振吊鈎悬挂隔声板,使楼板与隔声吊顶柔性隔离,图 6 爲隔声吊顶剖面示意图

18.webp.jpg

  隔声吊顶的重量应不小于 25 kg/m2,并在顶棚的空气层内铺放吸声材料,如矿棉、玻璃棉等。隔声吊顶可采用双层或四层石膏板、硅钙板、埃特板等密度较大的材料制作。
  吊顶和四周墙体之间的缝隙应采用专用橡胶条密封以免漏声。金属减振吊鈎或橡胶减振吊鈎的悬吊点数目应尽可能少,以减少声桥现象的发生。吊顶上铺上一定厚度的多孔吸声材料,会使隔声量有所提高。
  隔声吊顶内电缆、消防管线穿透隔声吊顶层时,必须做好隔声隔振处理,并用密封胶密封,防止漏声。

  照明灯具、空调出风口等要做专门的隔声隔振处理。隔声吊顶与隔声墙连接时,结合部应在隔声墙上面,隔声吊顶四周与结构墙之间应垫以阻尼材料,图 7 爲隔声吊顶与隔声墙连接剖面示意图。

19.webp.jpg

  浮筑地面
  在地面板与承重楼板之间配置弹性垫层材料,如减振垫、矿渣棉、玻璃棉毡等材料,使地面板与承重楼板隔离开,这种结构有着良好地隔声隔振效果,结构楼板和浮筑楼板的总体隔声性能指标计权隔声量RW可达 60 d B。

  浮筑地面施工时要注意隔振层的防水处理,一般采用 1.0 ~1. 5 mm 厚聚氨脂作爲防水层,防止在浇筑混凝土板地面时水泥浆流入隔振层,降低隔振效果。各板接缝应封堵严密,接缝尽可能在龙骨处完成。

20.webp.jpg

  浮筑地面施工工艺流程爲: 基层找平—减振垫或减振器定位并用建筑胶固定—铺放玻璃棉毡或岩棉—铺放 12 mm 厚水泥纤维板—封堵板缝—涂布图 7 隔声吊顶连接隔声墙示意图1. 0 ~ 1. 5 mm 厚聚胺脂防水层—铺放钢筋网—浇筑混凝土地面。图 8 爲浮筑地面剖面示意图。

20.webp.jpg

  管道隔声与隔振
  电缆管、消防管线、照明灯具、空调出风口等穿透隔声吊顶层或隔声墙时,必须做好隔声隔振处理,每壹种管道都有可能成爲传递声波的桥梁,就是常说的声桥。

  根据不同用途的管道,分别做专门的隔声隔振处理。管道穿过隔声吊顶层或隔声墙体时通常采用局部安装橡胶软管,使室内和室外的管道通过橡胶软管柔性连接,图 11 爲单根软管穿过隔声墙时连接示意图,图 12 爲管道穿过隔声墙时室内与室外采用两根软管连接示意图。

21.webp.jpg

  实践表明,室内与室外采用两根软管的隔振方法比采用单根软管隔振方法平均隔声量可提高1. 0 ~ 1. 5 d B。如管道需要在吊顶或墙上固定时,必须采用橡胶垫块或弹簧减震器进行软连接,尽量减少管道振动的传递。

22.webp.jpg

  隔声门
  隔声门需要随时开啓,因而它的隔声性能和制作材料与墙体有很大不同,门的隔声不仅依赖于门扇的隔声性能,而且主要受到门扇与门框之间缝隙的严重影响。隔声门既要考虑轻便牢固、开啓灵活、经济实用等因素,又要尽量提高门的隔声性能。
  木质结构的门用木板、胶合板、纤维密度板等材料制成的门重量较轻,受空气湿度的影响较大,门缝隙随季节变化,所以隔声较差。钢质结构的门以型钢爲框架,钢板作爲门扇面层,门缝加装密封条,隔声可做到 40 ~50 d B。

  提高门的隔声性能有以下 6 个措施:
  一 增加门扇重量和厚度,因受到锁具的限制,重量和厚度均不能太大,否则难于开啓。通常隔声门重量一般控制在 50 kg/m2左右,厚度壹般不大于 8 cm。
  二 门扇使用不同密度的材料叠合,如多层钢板、密度板、胶合板等,各层材料的厚度应不同,防止共振和吻合效应。
  叁把门扇做成内外双层,在空腔内填充吸声材料。
  四 将门框做成多道企口,并使用橡塑密封胶条。制作隔声门必须保证门扇和门框的加工精度,使之配合紧密。
  安装橡塑密封胶条时要保证门缝各处受压均匀,隔声门壹般采用两道橡塑密封胶条,以提高门的隔声量。
  五 采用机械压紧门锁装置,锁门转动扳手时,通过机械联动压紧装置将门扇压紧在门框上,可获得良好的密封性。

  六安装隔声门时,门框与结构墙之间会産生孔洞或缝隙,壹般施工人员会向空洞内填塞壹些泡沫或玻璃棉,这对隔声几乎起不到作用,应该用水泥砂浆仔细填实孔洞和缝隙。图 9 爲隔声门剖面示意图。

23.webp.jpg

  隔声窗
  声学房间还有壹个隔声薄弱之处是窗户。单层8 mm 左右玻璃的隔声量只有 25 d B 左右。玻璃很重,是一种较好的隔声材料,厚度相同时,玻璃的隔声量比水泥还大。
  现在流行采用中空玻璃做隔声窗,其实中空隔声玻璃比同等厚度普通玻璃的隔声量增加很少。因爲一般两层玻璃之间的空气层厚度不足1 cm,两层玻璃被密封的空气紧密地藕合在壹起,某些频率会发生共振,因此中空玻璃的隔声效果并不理想,所以认爲中空玻璃比同样厚度的普通玻璃隔声性能好很多的观念是错误的。
  有一种夹胶玻璃的隔声性能要高于中空玻璃,它在两层玻璃之间夹有 5 ~10 mm的透明胶层,当声波入射时,受声面玻璃産生振动,经过透明胶质层的阻尼作用,衰减后的声能再传到内层玻璃,这种夹胶玻璃比厚度相同的普通玻璃的计权隔声量 RW高 5 ~10 d B。隔声窗与隔声门壹样有缝隙漏声的问题。
  隔声窗需要在玻璃和窗框之间使用密封橡胶条,窗框与结构墙之间要做专门的隔声隔振处理,绝不能填充泡沫或玻璃棉,窗框与结构墙之间要垫衬减震橡胶条,缝隙要用密封胶和水泥砂浆密封。
  专业隔声窗一般使用两层或叁层不同厚度的玻璃,其中壹层或两层玻璃作 85°的倾斜,以减弱吻合效应提高隔声性能。
  玻璃之间的间距至少爲 100 mm,大于 100 mm 更好,较大的空气层使得各层玻璃能独立地振动,减少産生共振的几率。

  专业制作的叁层玻璃隔声窗的隔声量可达50 ~ 55 d B。图 10 爲双层玻璃隔声窗剖面示意图。

24.webp.jpg

  总结
  建造一个声学环境优良的房间,必须进行专门的建筑声学设计,在专业建筑声学设计的前提下,下一步就是专业的声学施工。
  现场施工人员要懂得声学施工技术和施工工艺,从砌墙开始,就要按声学施工要求严格把关,密缝堵洞。

  而按声学设计要求选用各种专用的施工材料和器具,这是建筑声学工程成功的另一个重要保障.


转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... k72jWfK8OCxB56At#rd

回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-6 03:40 , Processed in 0.084635 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表