声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2047|回复: 0

恒温恒湿箱的膨胀阀与水平台有调压阀

[复制链接]
发表于 2018-2-11 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
振动试验在工厂里通常是和气候试验在一起的,前天因维修振动台,做恒温箱的厂家都放假回家了,在深圳一个做电视机的用户让我云维修恒温箱了,故障现象就是超压保护了。由于压缩 机能正常工作,通过请教维修的老师傅,通过调节压缩机的膨胀阀的开口大小,将压缩机的高压降低到了1.3MPa,用户做的条件是60度 75%湿度能稳定运行了。
原来一直感觉试验箱很难,涉及到冷媒和压缩机,工作方式与振动台是完全不同。这次通过调节膨胀阀的压力解决了超压保护故障,仔细回顾调节的过程,就跟我前两天维修水平台,调节水平台的调压阀的过程和原理是相同的。
这次维修的最大收获就增长了制冷系统方面的知识了,和大家共同分享了。
回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-28 17:32 , Processed in 0.052434 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表