声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1382|回复: 0

[其他相关] 关于高阶振型贡献是一致规律还是一致错误?

[复制链接]
发表于 2021-3-26 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
最近在思考超高层结构高阶振型响应的一些问题。克拉夫在其《结构动力学》里提到,结构的楼层剪力受高阶振型的影响更为敏感,位移响应受到的影响则相对不显著,并通过一个三自由度的单榀框架小例子进行说明。这个观点应该也是个常规的认识,在超高层结构设计分析中,也经常要求增加计算的振型数量,以便更好的反映高阶振型的影响。那么,对于不同高度的超高层项目,高阶振型的影响到底有多大呢?

最有说服力的就是用真实项目的数据说话。因此,将曾经参与的超高层项目进行梳理,选出有代表性的4个不同高度的案例,分别进行两次反应谱分析,一种根据规范要求选择足够的振型数量,使得质量参与系数满足90%以上;另外一种则仅计算一阶振型,对比仅考虑一阶振型时,对内力和位移结果的影响。以此来间接反映高阶振型的影响。主要结果见下面的图表。
1.png
下面每个项目的两张图中,左边图中的两条线分别为仅考虑一阶振型时,楼层剪力和楼层位移相对于振型数量满足规范要求时响应的比例,右边图中则给出楼层位移的对比曲线。

四个项目反映出的基本规律特征是非常一致的,具体可总结如下:

  · 高阶振型对楼层剪力的影响较为明显,并且对上部楼层的影响更大。当仅取一阶振型时,在下部三分之一左右位置楼层剪力最接近于全振型结果。

  · 尽管一阶振型的质量参与系数可能较低,但其底部总地震力的比例仍然可能较高。

  · 位移响应受振型数量的影响不明显。当仅取一阶振型时,即可以得到基本接近全振型的结果,甚至二者楼层曲线几乎重合。
2.png
山西某工程(160m)

3.png
合肥某工程(250m)

4.png
深圳某工程(350m)

5.png
天津某工程(530m)

对以上三点规律特征,前两点感觉正常。但第三点是有些疑问的,尽管非常符合克拉夫所讲的规律,但一阶振型计算的结果几乎等于全振型的结果,这似乎是不可能的。从四个项目的结果来看,全部如此,那么的一致。这究竟是一致的规律反映,还是一致性的计算错误呢?地震作用下的内力和位移响应是否具有一一对应的关系?或者说一阶以后的振型只贡献了内力没有贡献位移?

这些问题就暂且留给大家,喜欢思考的或者看出问题的,就请留言吧。

来源:小匠驿站微信公众号(ID:AN_stru_station)

回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-4-23 13:30 , Processed in 0.053126 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表