声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2127|回复: 0

[案例分享] 某水泥厂煤磨排风机电机轴承故障诊断案例

[复制链接]
发表于 2021-4-29 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
排风机通过给室内或室外排风来达到通风的效果。排风机的工作原理是通过电机带动风机叶轮旋转达到对气体产生吸风或抽风效果。风机由进风口叶轮、外壳、电机等组成,电机将电功率转成机械功率,带动叶轮旋转,叶轮将旋转时的动能移转给气体。排风机一般运行工况为低速排风。但有些工程中其工况为手动低、高速排风。今天因大师给大家分享的是某水泥厂的煤磨排风机电机故障诊断案例。

01 故障诊断

2018年6月23日,该水泥厂与因联科技合作的iPHM智能监测系统安装部署完成,用来监测水泥厂的设备运行情况。8月30日,因联科技诊断工程师张工通过iPHM智能监测系统发现该水泥厂的1#煤磨排风机电机运行数据异常,电机驱动端加速度峰值达到123m/s2,包络峰值达到158m/s2,均超过报警值。

以下是详细分析呈现。

该煤磨排风机设备参数:

设备位号:1#

电机功率:560kW        电机转速:1480r/min  

电机轴承:FAG NU330  6330
1.png
图1 煤磨排风机现场图

从电机非驱动端速度谱(图2)可以看出,非驱端水平速度以转频的倍频为主,1X倍频幅值较大,鉴于幅值上涨,建议检查电机风扇。
2.png
图2  电机非驱动端速度频谱图

电机驱动端包络谱(图3)显示,主要存在138.7Hz (与轴承外圈故障频率接近)及其倍频,低频主要为10Hz(与保持架故障频率接近)。
3.png
图3 电机驱动端包络谱

综上所述,分析电机驱动端轴承外圈故障。电机非驱动端频谱图以1X转频为主导,存在不平衡现象。风机两端振动幅值正常,运行趋势平稳,频谱图主要存在转频及倍频,无其它异常频率成分。

张工和现场沟通后,双方决定由我司加强关注机组运行情况,若发现振动幅值变大,则通知现场停机检查电机驱动端轴承,重点检查轴承外圈,同时检查电机风扇清洁、完整程度。

02 拆机验证

2018年11月21日,该水泥厂停机检修,由第三方维修公司对该电机进行维修,现场经过拆机验证,电机散热叶片破损,电机驱动端轴承损伤,与诊断结论一致。
4.png
图4 第三方出具的维修报告

更换原规格叶片,更换前后端轴承(NU330/6330)后,开机振动值大幅下降,电机运行恢复正常。

回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-26 03:44 , Processed in 0.102516 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表