某公司厂房改造升级,需对旧厂房部分承重柱进行拆除,为了避免安全事故发生,在对立柱拆除全过程中采用我司DH38系列应变系统对厂房结构安全性进行实时监测。
现场施工照
立柱应变图
横梁应变图
在拆除的全过程中,立柱最大应变为50με左右,横梁的最大应变为100με左右,施工结束之后,立柱的应变恢复到30με附近,横梁最大应变位置为100με。通过整套测试系统的部署与使用,确保了拆除工程的安全实施。
产品推荐
采用微型模块化设计,可用于现场测点分散的大型结构静力试验、拟静力试验、疲劳试验等场合,能准确捕捉材料由弹性区域进入塑性区域整个过程的缓变信号。