声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1501|回复: 2

[Fluent应用] 求助:各位提示该用哪种模型

[复制链接]
发表于 2006-10-11 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
(1)模拟车间内的气流组织及污染物浓度状况:车间一侧墙布置送风口,对侧墙布置排风口,车间中部地面有设备不断散发污染物(没有化学反应)以CO为主,该如何建立模型呢?模型应该包括哪几个呢?

(2)设置边界条件时,污染物界面怎么设置呢?本人将送风口设为速度入口边界条件,污染物散发处也设为速度入口边界条件,但是在FLUENT中设置边界条件时只要求输入速度及K和E等数值,我怎样才能表示送风口流出的是空气,而设备处散发的是CO呢?(我只激活了K-E方程没有添加别的方程)

(3)对CO的浓度怎样表示呢?
在FLUENT中怎么样才能反映出空气和CO混合流动的流场及浓度场呢?

可能问得很肤浅,请各位赐教!不胜感激!
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-10-12 12:19 | 显示全部楼层
这个应该属于多相流问题。模型中设置两个入口,一个为气体,一个为CO,采用多相流模型计算,不用管co的浓度怎么设置,在设置materials时选定空气和co两种气体就行了,混合流场的浓度在后处理中可以直接显示。
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:51 | 显示全部楼层

感谢万分

好好,我再次感谢WANGXYLN的大力帮助,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-14 16:01 , Processed in 0.064394 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表