声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1948|回复: 5

[声学基础] 中央空调系统热泵机组的噪声治理

[复制链接]
发表于 2006-11-11 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
热泵机组是中央空调系统的主要噪声源之一,其噪声级在70至90db(a)左右。热泵机组的噪声源主要包括:热泵上部的轴流风机;热泵下部的压缩机;还有其配套的送水泵。根据噪声传播方式的不同,我们一般会采取隔振、消声器、隔声等方式处理热泵机组的噪声。

  热泵机组的噪声控制属于比较常见的噪声治理工程,但治理难度却非常大。主要难度在于:

      1、如何用最合理的噪控、减振产品和最少的工程量达到我们的噪声控制目标;

      2、如何保证所安装的噪控设备不影响热泵机组的正常工作。

      一、热泵机组的主要噪声治理方式

      热泵的噪声治理与冷却塔的噪声治理相类似,主要是采用消声、隔声、隔振的方式对风机、压缩机、水泵等声源点进行噪声控制。
    当噪声源以空气传播为主时:  
      ★治理目标小于10db(a)时,多会用到消声器、声屏障;  
      ★治理目标大于10db(a)小于20db(a)时,需要采用出风消声器、进行消声器、声屏障等措施;  
      ★治理目标大于20db(a)以上时,就需要隔声、消声、隔振或浮动地台等多种治理手段综合治理了。  
    当噪声源以结构传声时:  
      ★需进行隔振处理,对热泵整机、水泵、管道等进行隔振治理。

      二、热泵机组噪声治理需用到的主要噪声控制产品

      热泵机组的噪声治理可能用到的噪声控制产品包括消声器、消声百叶窗、声屏障、隔声罩、隔振器等。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。

  消声器主要是对热泵顶部的风机噪声进行治理,是主要的治理手段,可以在每个风机上安装圆形消声器,也可以安装一个整体形式的矩形消声器。

  消声百叶窗是控制热泵下的压缩机声源,为了不影响热泵的正常工作,往往不宜对下部压缩机采用隔声处理(某些型号热泵例外),而是安装进风消声器也就是消声百叶窗。

  隔声罩、声屏障等主要对热泵的整体噪声影响进行治理,当噪声污染较严重时,声屏障和局部的隔声罩等形式均有可能应用。

  隔振工程最为复杂,主要是指施工方面。当声源主要通过结构传声时,这是一种必需而且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振主要会采用双层隔振的方式进行治理。

      三、热泵机组噪声治理的主要设计内容

      1、消声器和消声百叶窗

      这是整个设计方面的重点和难点。足够的消声量和因此产生的压力损失是设计的关键。好的设计是一方面,但最终的效果还是取决于生产单位产品自身的性能,即消声器产品自身的损失系数。好的产品结构才能在最低压损的条件下求得最好的消声量。

      2、隔声屏障

      除单独的隔声屏障外,一般的隔声结构大多采取隔声屏障与进、出风消声器组合安装。隔声屏障与热泵机组必须保持一定的距离(约1-2米),根据隔声量要求的不同,隔声屏障一般采用50mm、75mm、80mm、100mm等厚度。材料上多以金属屏障为主,也会采用fc板+玻璃棉+轻钢龙骨的类似隔声墙的隔声结构,超向热泵机组一侧的fc板需采取冲孔处理。

      3、隔振

      通常情况下采用低频阻尼弹簧隔振器支承在钢梁上,钢梁再用橡胶隔振垫支承在混凝土梁上。也就是我们所说的双层隔振处理。钢梁起到了隔振台座的作用,增加隔振体系的质量和质量惯性矩,使机组的振动平稳,减少偶合振动。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-11 06:55 | 显示全部楼层

热泵机组的隔振安装方案

热泵机组设备运行时产生的噪音对住宅、医院、高级办公场所等项目来说,是一个非常重要的问题。噪音指标是否超标将直接影响使用者的休息、生活。因此热泵机组设备在安装时应该采取一些必要的工艺方法来抑制减少设备运行所产生的噪音。  

      主要施工方法与技术措施 :

      一、设备起重  
      1. 千斤钢丝绳捆扎应选择合适点,不损伤设备,保证安全,设备应呈自然状态进行找正,找平不强加外力,不局部拧紧地脚螺栓来调整,泵和风机的安装水平≯0.1/1000,同轴度和间隙达到规范要求对静止设备安装的水平度或垂直偏差一般≯1/1000,试压正常。

      2. 垫铁与避震器的设置   
      ●垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(gb50231-98)中的有关规定。   
      ●对于各静止类设备和立式、卧式设备,可采用平垫铁或斜垫铁进行设备的找正,找平工作。   
      ●每个地脚螺栓旁至少应有一组垫铁,在不影响灌浆的情况下,垫铁应尽量*近地脚螺栓。

      3. 放置垫铁应注意的事项:   
      ●垫铁须与砼基础接触良好,与设备底座接触紧密,且无间隙。   
      ●每组垫铁数量以不超过三块为宜,放置时厚的放在下面,薄的放在上面,最薄的放在中间。   
      ●在平垫铁和斜垫铁同时使用时,一般将平垫铁放在下面;斜垫铁放在上面。   
      ●垫铁组的总高度一般在10-50毫米之间,过高时则会影响设备的稳定性,过低时则不便于二次灌浆。   
      ●当设备的找正找平工作结束后,各组垫铁应分别进行点焊。   
      ●对于热泵机组和水泵等按施工图和有关技术要求分别设置减振台座,减振器和减振垫,且在找正找平前检查其型号规格数量和设置位置。  

      二、确定隔振装置安装位置  
      1、基础位置  

      1)据安装施工方案,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。  
      2) 根据现场设备的安装位置,标高的水平线,分别确定隔振装置安装的基准线与设备轴线距离,安装基准线与设备平面位置和标高的偏差值。   
      3) 基础划线  
      a. 按施工图和规范要求,使设备的纵横向中心线与基础上划定的纵横向中心线基本吻合,允许偏差10mm,对有地脚螺栓而需灌浆的设备可利用斜垫铁进行调整,对无地脚螺栓且底部没有避震垫的设备,就位前要检查基础表面的平整度。   
      b.设备就位前应找出设备本体的中心线,垫铁的敷设应符合有关规定,每组垫铁应垫实、压紧、接触良好,相邻两垫铁组的距离应为500~1000mm。对于直接安装在较厚水泥层基础上机组,可将机组的底座安装在厚度为80mm以上的橡胶层垫板上(防震座应有2~10个),具体要求按设计方案及设计院的要求的进行。

      三、设备安装   
      1.热泵及冷水机组安装   
      ●隔振器安装位置应正确,各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm。   
      ●安装前组织有关施工人员熟悉图纸、设备说明书及有关的技术资料,检查设备基础是否平整,防振基础是否满足要求。机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度,如不符合要求,要对减振器进行调整。
发表于 2009-2-11 23:37 | 显示全部楼层
谢谢,应该有用。:handshake
发表于 2009-2-16 14:03 | 显示全部楼层

ok

xiexie .youyong
发表于 2009-2-21 22:15 | 显示全部楼层
很好的介绍,谢谢
发表于 2009-2-24 17:57 | 显示全部楼层
如果楼主能举出一个工程应用实例就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-4-28 15:34 , Processed in 0.080622 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表