[控制理论] [求助]喷水将烟气温度系统的一个问题?

[复制链接]
发表于 2007-5-6 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
对于一个喷水将烟气温度的系统,烟气流量和烟气入口温度都会影响喷水量,这个算多输入单输出系统吗?怎么求传递函数呢?怎么知道是几阶延迟呢?
比如:喷水量G=K1Q(K2T-K3),其中,Q为烟气量,T为入口温度,K2,K3为常数
采取什么样的控制方案比较好呢?

补充一下,我不是学自控的,现在正在自学,概念有些混乱,希望大家多给些指导

[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-5-11 12:43 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-5-11 09:15 | 显示全部楼层
‘对于一个喷水将烟气温度的系统’是什么意思,把你的系统说清楚,罗嗦不算问题。需要控制什么,系统的输入是什么,这些搞清楚系统就清楚了。

你的系统算多输入单输出系统,喷水量有两个输入(烟气流量和热,温度不能算输入,应该算是状态),一个输出。线性时不变系统才有传递函数,你的喷水量方程是非线性的,没有传递函数。