声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2176|回复: 2

[声学测量] 微穿孔透明吸声薄膜在德国的应用

[复制链接]
发表于 2007-5-25 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
转自 中国 NVH 技术 论坛

为了从闹哄哄的工作环境中使自己的身心得到恢复,许多人喜欢在业余的时间进行一些娱乐和运动,或者找一个相当安静的地方放松一下。当Guetersloh市的管理部门於1992年开了一家戏水娱乐中心时,他们发现这两种方式是很难结合在一起的。DIE WELLE 的总体体积是10000 m3。在这独特的建筑中有着大面积的光滑表面,这使声音在其中不断的反射与放大,以至于孩子们嬉戏时的笑声以及泳池中的造浪系统产生的水声经常使顾客和工作人员难以容忍。噪声级已高达100dB --- 而在工作环境的规范文件中规定噪声级不应超过90dB面对缺少顾客的现状,城市的管理部门与德国斯图加特的夫朗和佛建筑物理研究所( FHG . IBP )联系,询问并要求其提出解决问题的方案。经过与KAEFER Isoliertechnik公司的合作,一项革新的研究成果成功的降低了声音的反射,而且没有改变原有的,透明的,有着波浪形顶的建筑外形,长而弯曲的墙身,充满了生气的一系列建筑特点。


                               
登录/注册后可看大图

解决方案是运用一种透明的, 采用微穿孔技术制造的, 无纤维薄膜吸声材料。 采用这种材料后, 噪声降低了4 6 dB ( 数据由夫朗和费建筑物理研究所的查雪琴教授提供 )。 这看起来不是一个很大的数字, 但却意味着噪声水平与以前相比, 就如同夜晚和白天相比一样。 相当于将噪声源减少了3/4。 也就是说, 如果原来的情况是相当于处在一个由四个班的学生所包围的嘈杂环境中的话, 那么, 现在的学生数就只剩下一个班了。 在这个声学改造工程中,所要求吸收的频率范围是500 2000 Hz因此我们选择了两层Microsorber,图1显示了按照DIN EN20 354描绘的吸声系数图。


                               
登录/注册后可看大图

, 它的混响时间也由原来的3秒减少到了1.4 ~ 1.5秒。 “这些声学特性的改进使人们从主观上感觉安静了许多”声学专家介绍说: “这意味着那些孩子们不会再为了使自己能够听清楚而大声叫喊了!”。在图2中我们可以看到改造前与改造后混响时间的对比。
安装与效果
      这种声学材料的安装是非常简单快速的,一个吸声体由两层薄膜组成。展开并悬挂与顶棚的横梁之间。整个声学改造工程只花了28个工作日。 这种吸声材料可以非常好的适应各种建筑风格, 而不会改变原有的设计和背景颜色。 甚至在大面积的玻璃上应用安装时,几乎看不到它的存在, 但是却能感觉到, 因为建筑的声学特性因为用了它而得到了改善。 实际上在Guetersloh水上乐园的改造中, 这种新型吸声材料的应用使建筑的艺术性得到了更好的展示。 “吸声薄膜相对光滑的表面与水波的反射交相辉映, 十分和谐” 场馆的经理Udo Mauritz积极而又热情的介绍道。 Guetersloh市和它的市民也为此感到非常的高兴。 现在, 当他们去游泳时, 他们就可以轻松自在地享受这难得的休闲一刻了。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-12-20 15:56 | 显示全部楼层
无纤维薄膜吸声材料,不错,引用到国内吧。
发表于 2007-12-20 20:02 | 显示全部楼层
这种材料应该很有前途