声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2752|回复: 4

如何实现beam单元和实体单元的连接呢?

[复制链接]
发表于 2007-5-28 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 wdhd 于 2016-4-5 10:15 编辑

用beam单元做的混凝土框架结构,结构的下部有一块两米厚的重混凝土的筏片基础,我用的实体单元,将框架结构座落于此基础上,如何实现呢?多谢多谢~
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-5-28 16:27 | 显示全部楼层
tie!!
 楼主| 发表于 2007-5-28 17:12 | 显示全部楼层
tie试过了,而且已经按照柱所在位置将阀板进行partiton了~
我仅加了一个重力荷载步,在柱所在位置的位移特别的大,不知道是为何,材料属性也检查过,没有什么问题~~
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:37 | 显示全部楼层
问题解决了,呵呵

开始自己附材料属性有个截面赋值错了,造成了结果夸张,希望大家引以为鉴,不要犯我这种低级错误。

如果谁遇到类似的问题,一定要把下部的筏片partition了,让mesh后的网格节点和tie的柱节点处在同一个位置,否则应力集中会很厉害
发表于 2007-7-25 09:57 | 显示全部楼层
最好不要用tie,因为梁单元的节点有6个自由度,实体单元的节点只有3个自由度,这样梁端的弯矩是不能向实体单元传递的,只能实现铰接的约束,不能实现固定约束

推荐用embed
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-24 19:41 , Processed in 0.072834 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表