声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2250|回复: 5

[健康监测] 我国电力设备在线监测技术的开发应用状况分析

[复制链接]
发表于 2005-11-14 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 wdhd 于 2016-4-15 14:10 编辑

  (国家电力公司电力科学研究院)郭碧红 杨晓洪

  【摘 要】 就我国电力设备在线监测装置的开发和应用情况进行评述,并对今后几年内监测技术的开发研究工作提出建议。

  1 综述

  我国开展电力设备在线监测技术的开发应用已有10多年了,对提高电力设备的运行维护水平,及时发现事故隐患,减少停电事故的发生起到了积极作用。

  我国从50年代开始,几十年来一直是根据电力设备预防性试验规程的规定,对电力设备进行定期的停电试验、检修和维护。定期试验不能及时发现设备内部的故障隐患,而且停电试验施加低于运行电压的试验电压,对某些缺陷反映不够灵敏。

  随着电力系统朝着高电压、大容量的方向发展,如何保证电力设备的安全运行就更为重要,一旦发生停电事故,将给生产和生活带来巨大的影响和损失。因此迫切需要对电力设备运行状态进行实时或定时的在线监测,及时反映电力设备如绝缘等的劣化程度,以便采取预防措施,避免停电事故发生。

  进入80年代,特别是近10多年来,在线监测技术发展很快,绝大多数变电站设备及发电机、电缆、线路绝缘子等都有在线监测的项目。随着电子技术的进步,传感器技术、光纤技术、计算机技术、信息处理技术的发展和向各领域的渗透,系统的监控技术中广泛应用了这些先进的科研成果,使在线监测技术逐步走向实用化阶段。与预防性试验相比,在线监测系统采用高灵敏度的传感器采集运行中设备绝缘劣化的信息,信息量的处理和识别依赖于丰富的软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,而且还引进了一些新的更真实反映设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备向状态检修过渡的进程。

  2 我国在线监测技术基本应用情况

  根据1998年全国各省、市、自治区电力局,电力试验研究所,科研单位和供电局共30个单位提供的127个变电站装有各种在线监测系统或装置的运行情况归纳出以下几点。

  2.1 在线监测采用的形式多种多样

  有57个变电站装有集中型在线监测系统,主要是电容型设备的介质损耗,电容及其变化量,泄漏电流及其变化量,不平衡电压,避雷器的全电流和阻性电流,或加上变压器套管的介损和油中氢气含量等。有10个变电站装有分散型在线监测装置。还有只监测某一参量的仪器,如避雷器泄漏电流的有39个站。此外,监测变压器的局部放电或只监测油中色谱,少油开关的泄漏电流及其他设备如发电机放电等等。

  2.2 提供在线监测系统的供货商很多

  初步统计,127个变电站的监测装置共有35个单位提供,国内占30个单位。以集中型监测系统为例,57个系统由13个单位提供,其中包括科研单位、大专院校、供电局或电力局所属公司等。

  2.3 监测系统的正常运行率

  (1)集中型监测系统一次投入费用较高,因此,人们更加关注其投入运行后的工作状况。57个系统中。基本运行正常的占30%左右,已不能正常使用或处于瘫痪状态的占36%。使用单位反映的意见主要集中在以下几点:

  1介损测量不够准确,稳定性、重复性较差,测量误差较大。

  2信号采集部分故障,如传感器失效、破损,电压信号畸变。

  3测量系统抗干扰性能差,抗温度、湿度变化的能力差。

  4数据传输与处理部分故障,数据丢失。

  (2)安装分散型的监测装置的10个变电站,运行正常的占90%,主要用于本系统变电站。

  (3)有27个变电站只装监测避雷器泄漏电流的装置,基本能正常运行。

  2.4 通过在线监测发现故障隐患的事例

  共统计有8例是由于在线监测结果发生明显变化而发现的故障。其中,避雷器受潮2例;放电1例;变压器套管受潮3例;电抗器局部放电1例;主变压器接地不可靠1例。

  3 在线监测技术开发和应用情况分析

  3.1 已取得的成绩

  3.1.1 在线监测系统应用情况表明,它对及时发现电力设备绝缘缺陷,保证设备安全运行起到良好作用。10多年来,已经对各种电力设备的在线监测技术进行了研究和开发,特别是对电容型设备的tgδ、△C、 △I的监测,避雷器泄漏电流的监测技术的开发和应用,已经取得了很大成绩。开发了集中型、分散型和便携式装置,也实时发现了一些被试设备绝缘受潮,并及时采取措施加以防范,避免了更大停电事故的发生,保证电力系统的安全运行,取得一定的社会效益和经济效益。一些监测项目如tgδ的测量和避雷器泄漏电流测量等还提出了在线监测的参考标准。

  3.1.2 在线监测技术的开发,推动了电力设备运行维护水平的提高,减少维护人员的劳动强度,部分设备根据监测结果确定停电检修周期,为从预防性试验向状态检修方向过渡积累经验。另一方面,由于引进了先进的电子技术、信息处理技术,使得在线监测技术更具有先进性、实用性,推进了电力设备绝缘监督方法的革新。

  3.1.3 在线监测技术的开发和应用,提高了运行管理的智能化程度,加快设备运行状态的信息反馈,缩短了故障判断和处理时间,提高了工作效率,减少因停电造成的经济损失,并为实现无人值班变电站创造条件。

  3.2 存在的问题

  3.2.1 在线监测工作缺乏统一的管理。目前,开发和生产在线监测系统的单位很多,投放市场的产品也很多,产品没有经过严格的检验和考核。这几年运行的情况表明,产品质量已经暴露出问题,一些单位缺乏应有的技术力量,系统安装后缺乏维护,管理工作没有跟上来,造成部分系统一投入运行工作就不正常。在线监测系统作为一种特殊商品提供,应如何规范市场,制定相关的检验条例,保证产品质量等已经提到日程上来。

  3.2.2 监测系统本身运行可靠性欠佳。对集中型57个变电站的在线监测系统运行情况调查,属正常或比较正常的只占29.8%。而确定不能正常使用的系统约占35%,意见主要集中在装置本身质量问题,如元件性能不稳定,失效或破损;装置的抗干扰性能较差,抗外界因素如温度、湿度变化的能力差;装置整体运行可靠性差,测量数据不稳定,起不到监测设备绝缘状况的作用。

  3.2.3 一些供货单位缺乏严格的工作作风,对保证监测系统的质量缺乏应有的监督机制,售后服务没有跟上去,不能及时排除故障,造成系统瘫痪或不能正常运作。

  3.2.4 运行人员缺乏一定的操作、管理水平也是造成装置不能正常运行的原因。如系统电源掉电或插头松脱,运行人员没有及时恢复;系统得不到应有的维护,使得本来很容易解决的问题复杂化。

  3.2.5 在线监测系统的功能需进一步完善和提高。经过几年的应用,已经暴露出一些监测系统设计有问题,需要从技术上并结合在线监测的特点综合考虑进一步提高稳定性、准确性,保证传感器的自身质量及现场测量中的可靠性,才能提高在线监测的效果。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-2-21 15:43 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-2-21 15:45 | 显示全部楼层
还有新的介绍吗
发表于 2006-2-22 19:41 | 显示全部楼层
系统稳定,售后服务跟上是最根本的.
发表于 2006-2-23 09:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-4-15 14:10 编辑

  哈哈哈

  讯了下 恩泰克的油品分析仪,代理说美国支持太少,不作了,晕倒
发表于 2013-8-22 17:39 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-19 11:26 , Processed in 0.056749 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表