声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2383|回复: 11

[其他相关] 三相PWM整流的输入电流畸变大,怎么办?

[复制链接]
发表于 2007-6-25 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
我做的是三相PWM整流器,用SVPWM控制,整出的直流电压在给定值的正负1%处波动,输入端的功率因数可达0.999,但是此时电流畸变大,请问各位高手这样对不对?该怎样改才能让电流畸变小。谢了先
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-6-25 11:42 | 显示全部楼层
我觉得应该是电感的问题
你用的是数学模型还是?
 楼主| 发表于 2007-6-26 21:55 | 显示全部楼层
用的是数学模型,电感值我也改过,最好就是目前这样。应该用滤波器的,但是不知道用什么滤波器,怎么滤。
发表于 2007-6-27 08:52 | 显示全部楼层
用数学模型好像没有很大的畸变的
用电气模块时才会有很大的畸变
用滤波器?就是在网侧那里加一个滤波器?
没有加过啊
你把你的模型发出来,看看
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:53 | 显示全部楼层
哦,对了,应该是用的电气模型,用了IGBT模块。是我搞糊涂了
是在交流侧加了三相滤波模块,一点用也没有,估计是我参数没设对
 楼主| 发表于 2007-7-7 18:34 | 显示全部楼层
我已经初步搞定了,谢谢你了!
发表于 2007-7-8 17:19 | 显示全部楼层
如果可以分享你的经验和所得,那就更好了,欢迎分享!
发表于 2007-7-8 17:45 | 显示全部楼层
举双手:victory: 强烈支持楼上的建议!分享一下,对初学者是个很好的资料。对于高手或许可以给你提些意见。
 楼主| 发表于 2007-7-18 16:36 | 显示全部楼层
刚开始电流畸变大,后来才发现是SVPWM有问题,改了之后就发现电流畸变很小了,小于1%。具体是三角波的幅值有问题,幅值应根据调整波的幅值而定。
发表于 2007-7-19 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 gbushs88 于 2007-7-18 16:36 发表
刚开始电流畸变大,后来才发现是SVPWM有问题,改了之后就发现电流畸变很小了,小于1%。具体是三角波的幅值有问题,幅值应根据调整波的幅值而定。


三角波的幅值应该根据调整波的幅值定?
这个调整波是?
不是根据pwm周期设定吗?
请楼上的具体一些,谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:49 | 显示全部楼层
说错了,是调制波。我用的SVPWM,所以调制波是鞍形波,它的幅值是0.0008,所以三角波的幅值就设为0.001.三角波的频率为20K,按PWM的周期设置就是0.00005.如果这样设置就有问题了。其它还有什么问题可以一起探讨,主要现在比较忙,所以一直没来回。
 楼主| 发表于 2007-8-3 20:52 | 显示全部楼层
是这样的。我用的调制波的幅值是0.0008,所以三角波的幅值选为0.001。三角波的频率用的20K,如果安装PWM周期定,那三角波的幅值就为0.00005,所以结果不对。以上是我的一些调试经验,不知道是否对大家有帮助。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入