声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1891|回复: 8

[综合讨论] 请教隔声思路与建议?

[复制链接]
发表于 2007-9-4 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
前辈好,
    小弟有些迷茫:你能不能给我个建议:

假若要你去模拟类似声屏障功能与工作环境
的一块钢筋混凝土墙板隔声量你会怎么
做啊,能给你的思路吗,采用那些软件,
分那些小步骤去完成,越详细越感激,谢谢!
                         -----困惑的学子:(

回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-4 13:15 | 显示全部楼层
补充:如若用MSC与Sysnoise结合做隔声的思路与建议?
发表于 2007-9-5 13:12 | 显示全部楼层
我觉得不需要,因为钢筋混凝土墙板 可以认为是刚体了,不是弹性体。

主要是考虑 衍射,透射作用。

找一下 声学方面的书籍。
一般都有隔声方面的理论。
 楼主| 发表于 2007-9-5 14:37 | 显示全部楼层
谢谢!
1。我想用的,书上不能满足。
因为我不是具体的工作环境,没有噪声数据
我现在只是想开发一个新的建筑隔声产品。
需要软件去模拟仿真之后才能去做真正的实验样品。
前辈,你做为行家。如若这样,你有那些思路:
怎么去模拟仿真这样复合材料的隔声量。我想现在
直接得到TL的软件,我可能弄不到,希望可以用有限元
加上Sysnoise或Autosea来实现。
2。Autosea中建的混响室后,对那个待测构件的材料有何要求没?
      它能是任意的复合材料都行吗?
谢谢,十分感谢:)
 楼主| 发表于 2007-9-5 14:43 | 显示全部楼层
我之所以说是钢筋混凝土板,仅仅是为了大家好明白些,因为它形象具体嘛。
比方说,我里面用的不是钢筋,而是纤维FRP,混凝土也不是混凝土,而是
塑料树脂了,软的东西了。
    望各位前辈,替小弟思考下,如若去数值模拟,去仿真研究,你们会采取
什么措施,用那些软件怎么去实现它?
谢谢:loveliness:
发表于 2007-9-5 17:19 | 显示全部楼层
早点说嘛,这样应该没有问题了。

你首先要明白 混凝土不是复合材料,免得引起误会。

可以用Autosea做。  可以看看我做的简单的算例,基本上是这个意思。
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:29 | 显示全部楼层
哦:loveliness:  谢谢
但我基本解决的问题定位在2000Hz以下了
Autosea是高频,而Sysnoise我又解决不了1)单元很多十万左右;2)不知道怎么去建混响室?
迷茫啊。。。
恳请指教:loveliness:
发表于 2007-9-6 10:27 | 显示全部楼层
Autosea可以了,如果模型尺寸比较大的话, 可以计算到几十Hz。
 楼主| 发表于 2007-9-6 11:08 | 显示全部楼层
哦,谢谢
我模型尺寸可以大点的,实验模型尺寸是3m*4m 的
但是大了,有什么不利影响吗
附带问下:那里面的激励和边界条件怎么去加啊;Autosea那个版本的合适了
我在看看你的碟子
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-11 04:33 , Processed in 0.127181 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表