做鲁棒控制的时候,遇到这个问题,一直弄不明白是怎么回事。
其中的测量输出为y=Ax+B1w+B2u,被控输出为z=Cx+D1w+D2u

[ 本帖最后由 xmwhit 于 2008-5-22 08:15 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-5-26 18:00 | 显示全部楼层
首先,你的公式好像写错了,应该是
状态向量 dx/dt=Ax+B1w+B2u,
被控输出 z=C1x+D11w+D12u
测量输出 y=C2X+D21w+D22u

对于被控输出和测量输出的区别,个人认为,z是由外部扰动w引起的被控对象的输出,是系统输出;y可以理解为系统的中间输出,和状态相关的,要设计的控制器为 u=Ky
我是这样理解的,按照这种思路不知道你是否也这样认为。

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-6-17 15:01 | 显示全部楼层
所谓测量输出就是你通过传感器测量得到的数据作为控制器的输入(注意测量两字)
所谓被控输出,就是你所关心的,要减小的那些控制量
比如lqr,测量量就是状态咯,被控输出就是Q,R权矩阵对应的量

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-22 09:16 | 显示全部楼层
非常感谢两位的热情相助,后来自己多看点书,这问题也就解决了