比例阻尼矩阵是由刚度矩阵和质量矩阵的线性组合而成,
在钢结构中一般两个系数应如何选取啊,大概在什么数量级。
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-6-7 15:24 | 显示全部楼层
一般是指定模态阻尼比来确定瑞利阻尼系数的。。。
对于钢结构,前两阶瑞利阻尼比可以都指定为0.02
建筑结构抗震规范 GB 50011-2001的8.2.2条也有说明,全文如下:钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05.

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-23 09:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,对这个一直弄不懂。