中央空调装在楼顶,在声音本身在250Hz处有一个tone,这个声音传到了楼下的房间,其他频率的声音基本听不到,就显得很吵,空调底部垫了减震弹簧,应该是结构传下来的。这样的问题该怎么解决呢?
麻烦不吝赐教呀!

评分

1

查看全部评分

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-6-1 10:48 | 显示全部楼层
如果确定是结构传下来的, 就想法改变减振结构的参数。

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-6-1 18:34 | 显示全部楼层
可能是房间的某阶声模态发生了共振

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-6-2 10:25 | 显示全部楼层
可以在室内测一下噪声的频率,看看是不是因为共振引起的,然后改变共振点,可能加个螺丝或铁棍就行。

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-6-4 09:26 | 显示全部楼层
调节  减震弹簧  k~~~~~~~