声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1778|回复: 4

[控制理论] [求助]如何确定系统最高频率

[复制链接]
发表于 2008-6-11 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
书上说采样频率的选择通常要达到“系统最高频率”的4-10倍,如果已知模型,系统最高频率如何确定?是通过传递函数的Bode图得到的吗?是否就是系统带宽Wc?没搞懂,希望大家指点一下
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-6-12 13:06 | 显示全部楼层
应该是通过什么模拟试验,或实验设备来撤出吧?

请高手们来给意见,我也可以学习学习,谢谢!
很多天没来拉!
 楼主| 发表于 2008-6-12 20:51 | 显示全部楼层
我之前的考虑是从幅频特性来看,Wc对应的幅值增益为1,当角频率W>Wc时,信号将发生衰减,所以最高频率可以视作Wc/2PI,不知道有没有道理,请大牛们来指点一下
发表于 2008-6-19 22:35 | 显示全部楼层
我觉得要分析一下MPC以确定要考虑前几阶模态,据此来确定"系统最高频率"
发表于 2008-6-20 08:59 | 显示全部楼层
系统最高频率通常是你所考虑要测定的频率中最高的,4-10倍是不是大了点,4倍就不小了,呵呵,最高频率假如你没有做理论上的动力学分析的话,应该是可以通过模态实验初步测定的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-1 20:28 , Processed in 0.165420 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表