声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2253|回复: 9

[心得体会] 信号线的接地问题

[复制链接]
发表于 2008-9-25 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
对于加速度传感器的信号线,一般是一根正极,一根负极,再加一根屏蔽;
现在普遍的说法是将这根屏蔽线接入振动信号处理模块,模块再统一接地。
但是最近读了个帖子,说如果现场干扰很大的话,最好除了在模块端接地,
该屏蔽线在传感器端也接地,也就是双端接地,这样可以很好的预防电磁干扰。
这种说法正确么?哪位高人可以指点下?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-9-26 07:22 | 显示全部楼层
屏蔽线应该是一端接地
发表于 2008-9-26 08:59 | 显示全部楼层
对于双线制加速度振动传感器。屏蔽线只能一端接地,在具体工程实施中是不允许双端接地的,也就是我们常说的:避免多点接地。原因是:如果一个测量系统出现多点接地,而各接地点对地电阻可能不完全相同,会造成各接地点电压不同,整个系统的基准就会混乱。这一点还是比较好理解的。

[ 本帖最后由 tjxz888 于 2008-9-26 09:00 编辑 ]

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-9-27 07:50 | 显示全部楼层

回复 板凳 tjxz888 的帖子

是不是应该在传感器侧接地?
发表于 2008-9-27 08:59 | 显示全部楼层
一般都是传感器有地线 然后连接到仪器的头上 那个仪器那段的信号处理模块接地。   有的传感器的线只有2根线,没有地线,就得在传感器侧接地。
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:17 | 显示全部楼层
我的电缆是铠装铜带屏蔽电缆,有人建议说把钢带两端接地,然后把铜带单端接地...可是铜带接地的话会有个问题,那就是铜带如果暴露在空气中就很容易氧化,氧化后就不导电了。
发表于 2008-9-28 10:36 | 显示全部楼层
应该是铜带一端接地
发表于 2011-8-9 15:18 | 显示全部楼层
感觉要在仪器端单点接地
发表于 2011-8-9 20:28 | 显示全部楼层
据我所知,很多ICP压电式加速度传感器都只有两根线的啊,曾经拆出来看过,一根信号线,另一根是屏蔽线,屏蔽线接地同时当做信号负极用,关于接地的问题,两头不应该接不同的地,以免产生电流回路。
发表于 2011-10-17 13:40 | 显示全部楼层
一般保证整个测试系统只有一端接地,

接地

接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-5-2 14:02 , Processed in 0.133630 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表