声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5854|回复: 9

[声学测量] [请教]关于NR和NC曲线

[复制链接]
发表于 2008-10-12 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
以前在做消声室验收时用到NR和NC曲线,两者有细微的偏差,
例如:250Hz时,NR15是25.9dB,NC15是29dB。
当初设计时是采用NR曲线,验收报告是NC曲线。实测值是28多一点。
NR验收NG,NC验收OK。
所以当初验收时曾有些争议。一直没有搞明白。
请教一下,两者的使用有区别么?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-10-14 21:12 | 显示全部楼层
NR是国际标准推荐的噪声评价指标
NC是美国标准推荐的噪声评价指标

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-10-15 07:31 | 显示全部楼层

明白了,谢谢。
那么再问下:NR的设计标准,验收时却用NC验收,是否合理呢?
发表于 2008-10-20 20:07 | 显示全部楼层
从技术角度讲,不合理,NR规定了更低频率的指标,而NC没有,如果为保证你顺利通过验收,当然用NC,但用NR对业主有利些!

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-10-31 13:24 | 显示全部楼层
有哪位高人能够提供NR和NC曲线,各个频段内的数值吗?
发表于 2008-10-31 13:42 | 显示全部楼层

NR

Maximum Sound Pressure Level (dB)
Noise Rating
- NR -
Curve Octave band mid-frequency (Hz)
31.5 62.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NR 0 55 36 22 12 5 0 -4 -6 -8
NR 10 62 43 31 21 15 10 7 4 2
NR 20 69 51 39 31 24 20 17 14 13
NR 30 76 59 48 40 34 30 27 25 23
NR 40 83 67 57 49 44 40 37 35 33
NR 50 89 75 66 59 54 50 47 45 44
NR 60 96 83 74 68 63 60 57 55 54
NR 70 103 91 83 77 73 70 68 66 64
NR 80 110 99 92 86 83 80 78 76 74
NR 90 117 107 100 96 93 90 88 86 85
NR 100 124 115 109 105 102 100 98 96 95
NR 110 130 122 118 114 112 110 108 107 105
NR 120 137 130 126 124 122 120 118 117 116
NR 130 144 138 135 133 131 130 128 127 126

评分

1

查看全部评分

发表于 2009-7-30 21:18 | 显示全部楼层
消声室验收时大多人提的是A计权总声级,不知道和NR,NC曲线评定有什么差异,能否有人来解释一下。
发表于 2009-7-31 08:44 | 显示全部楼层
A计权总声压级只考虑了总体的情况,没有各个频带的数据。NR更注重频率特征,我感觉更科学。A也可以用,一般房间的本底噪声都是低频高,高频低,与NR曲线形状相似。
发表于 2010-10-19 10:45 | 显示全部楼层
回复 hyl2323 的帖子

NR值=A声级-5,那么NC值和A声级间存在什么关系呢?
发表于 2014-9-4 22:08 | 显示全部楼层
happyman 发表于 2008-10-31 13:42
Maximum Sound Pressure Level (dB)
Noise Rating
- NR -

请问你有NC曲线,各个频段内的数值吗?谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-26 20:01 , Processed in 0.079888 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表