你的图好模糊啊看都看不见啊。其实多级离心泵和普通的离心泵的监测没有多大区别啊。
就是两个轴承的地方分布几个测点啊。差不多的
发表于 2009-2-6 15:17 | 显示全部楼层
每个轴承部位x-y位移传感器和一个加速度传感器;泵壳部位加速度传感器;每个轴承部位:热电阻温度传感器1个;泵出口流量;泵出口压力;泵进口过滤器压差;泵密封水流量、温度、压力等参数;

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-2-9 11:18 | 显示全部楼层
感谢楼上的,在请问一下机械密封液的流量和压力还有热红吸收罐顶部的压力是否需要监测?